Hallo,
ich habe eine Doppelhaushälfte (Baujahr 2004) gekauft, in welchem eine Vitodens 100 installiert ist.
Seit Neustem (Herbst) brummt die Heizung, wenn man die Heizkörper aufdreht, ungemein lautstark und es wackeln sprichwörtlich die Wände. Man bekommt regelrecht Angst überhaupt in den Heizungsraum zu gehen. Das passiert peridoisch und hält ca. 10-15 Minuten an. Danach ist eine zeitlang Ruhe und beginnt wieder von vorne. Es werden keine Fehler angezeigt. Jedoch wird das Wasser aus dem Hahn nicht mehr richtig heiß, und wenn dann nur kurzzeitig. Baden ist unmöglich und beim Duschen kommt nach 2 Minuten nur noch lauwarmes Wasser. Temperatur des Wassers habe ich normalerweise auf 50 Grad stehen, testweise hatte ich es sogar mal hoch auf 60 Grad gestellt aber das brachte auch keinen Erfolg.
Haben Sie irgendwelche Tipps?
Vielen Danke und Gruß,
Tobias Seipolt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Herr Seipolt,
ein Brummen welches sich auf die Heizungsrohre und das Haus überträgt, lässt sich meist auf starke Vibrationen zurückführen.
Vibrationen entstehen immer dort, wo es eine Unwucht oder Ungleichgewicht von mechanischen Bauteilen gibt.
Bei einer Heizungsanlage lassen sich solche Vibrationen meist auf die Pumpe oder das Gebläse zurückführen, da diese Bauteile die einzigen sind, welche sich mit hoher Frequenz drehen / bewegen.
Da Sie aber geschrieben haben, dass es auch Probleme mit der Warmwasserbereitung gibt und das Gerät nicht auf Störung geht, tippe ich spontan auf einen Lagerschaden der Pumpe.
Dadurch erreicht die Pumpe teilweise nicht mehr ihre volle Drehzahl und kann somit auch die Wärme nicht bis zum gewünschten Punkt befördern.
Zudem resultiert aus einem Lagerschaden meist eine Unwucht, welche sich als Brummgeräusch auf die Hydraulik und somit das Haus übertragen kann.
Ich empfehle Ihnen, die Umwälzpumpe durch einen Fachmann vor Ort überprüfen und ggf. ersetzen zu lassen.
Beste Grüße °be
Hallo Herr Seipolt,
ein Brummen welches sich auf die Heizungsrohre und das Haus überträgt, lässt sich meist auf starke Vibrationen zurückführen.
Vibrationen entstehen immer dort, wo es eine Unwucht oder Ungleichgewicht von mechanischen Bauteilen gibt.
Bei einer Heizungsanlage lassen sich solche Vibrationen meist auf die Pumpe oder das Gebläse zurückführen, da diese Bauteile die einzigen sind, welche sich mit hoher Frequenz drehen / bewegen.
Da Sie aber geschrieben haben, dass es auch Probleme mit der Warmwasserbereitung gibt und das Gerät nicht auf Störung geht, tippe ich spontan auf einen Lagerschaden der Pumpe.
Dadurch erreicht die Pumpe teilweise nicht mehr ihre volle Drehzahl und kann somit auch die Wärme nicht bis zum gewünschten Punkt befördern.
Zudem resultiert aus einem Lagerschaden meist eine Unwucht, welche sich als Brummgeräusch auf die Hydraulik und somit das Haus übertragen kann.
Ich empfehle Ihnen, die Umwälzpumpe durch einen Fachmann vor Ort überprüfen und ggf. ersetzen zu lassen.
Beste Grüße °be