Nach der Wartung durch einen Fachbetrieb wird immer diese Störung angezeigt. Vor der Wartung gab es diese Störung nicht. Was ist zu tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die 0:6 deutet auf ein Problem mit dem Luftdruck hin. Es könnte also die Druckdose(inklusive Steckeranschluss), die Verbindungsschläuche oder das Gebläse sein. Selbst die Abdichtung zum Brennerraum könnte fehlerhaft sein.
Mit der Druckdose und den Verbindungen würde ich anfangen.
Hallo,
Um welchen Vitodens handelt es sich genau?
Herstellnummer?
Grüße
Die 0:6 deutet auf ein Problem mit dem Luftdruck hin. Es könnte also die Druckdose(inklusive Steckeranschluss), die Verbindungsschläuche oder das Gebläse sein. Selbst die Abdichtung zum Brennerraum könnte fehlerhaft sein.
Mit der Druckdose und den Verbindungen würde ich anfangen.