Auf meiner App werden u. a. folgende Infos angezeigt:
Speicherladepumpe, Heizkreispumpe, interne Pumpe
Demnach gibt es im Vitocrossal eine Pumpe, wofür ist die da?
Wenn die Heizkreispumpe AN ist, ist auch die interne Pumpe AN.
Ist die Speicherladepumpe AN und den zu Folge die Heizkreispumpe AUS, ist auch die
interne Pumpe AUS.
Welche Funktion hat die Pumpe, wenn diese nur läuft, wenn die Heizkreispumpe läuft.
Dem Kessel ist es doch egal, ob die Wärme für die Raumheizung oder die Speicherladung benötigt wird?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ManRo,
das ist zugegebenermaßen unglücklich formuliert.
Die interne Pumpe ist die Kesselkreispumpe und somit die Heizkreispumpe für den ungeregelten Heizkreis.
Ist nur ein gemischter Heizkreis vorhanden, ist die Heizkreispumpe ebenfalls die "interne" Pumpe, auch wenn diese physisch sich nicht im Gerät befindet.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo ManRo,
das ist zugegebenermaßen unglücklich formuliert.
Die interne Pumpe ist die Kesselkreispumpe und somit die Heizkreispumpe für den ungeregelten Heizkreis.
Ist nur ein gemischter Heizkreis vorhanden, ist die Heizkreispumpe ebenfalls die "interne" Pumpe, auch wenn diese physisch sich nicht im Gerät befindet.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team