Hallo, Danke für die Info. Bzgl. Hydraulikplan wurde ich von der Fachfirma beim Einbau vor 8 Monaten auf die Seite 7 der Montageanleitung "Verteilung für solare Heizungsunterstützung mit 3 Wege Umschaltventil" verwiesen. Plan im Anhang. Das wars. Die Anlage ist wohl genau danach aufgebaut und entspricht Ihrem Plan 4605409. Sensor 10 ist sitzt im Rücklauf, ist auch so. Sensor 10 sitzt am Vitocell 360M, konnte ich noch nicht nachvollziehen. Der Vitocell hat 3 Befestigungsschienen für Speichertemperaturfühler 1 bis 3 (im Montagehandbuch Anschluss E (oben), F (mitte), H (unten). Wo muss Sensor 10 sitzen? Im Winterhalbjahr habe ich sehr wenig Solarertrag, d.h. Warmwasser wird durch den Kessel erzeugt. Nun hab ich festgestellt, dass ich über Nacht (immer, jede Nacht), bei keiner WW-Entnahme (zur Kontrolle wurde Speicher Zu- und Ablauf zugedreht) einen angezeigten Wärmeverlust von 4 bis 5 Grad habe. Morgens, wenn nach Zeitprogramm wieder WW zur Verfügung stehen soll, läuft die Anlage erst mal 15 Minuten Volllast. Ich vermute, dass der Sensor zu tief sitzt, zu viel WW eingelagert wird, die dann im Laufe der Nacht sich nach oben verschichtet. M. E. muss der Sensor 7 am Speicher ober an Punkt E (oben) sitzen und nicht, wie ich denke, in der Mitte. Ich möchte Ihre Antwort noch abwarten und dann mit der Fachfirma zwecks Problembeseitigung sprechen. Der Sensor 5 am SDIO/SM1 Modul sitzt doch wohl an Punkt H (unten), oder? Im Voraus schon mal vielen Dank für Ihre Bemühungen und sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen. Ich bin etwas traurig, wenn man ca. 30TEuro investiert und dann so was!! Und das was nicht das 1. Problem.