abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocrossal 300

Hallo Expertenteam,

bin am Freitag zu einer Störung an einem Vitocrossal 300 gekommen.

Störung:d4

Sicherheitstemperaturbegrenzer, bzw. Brenner, Brennerschleife und Sicherung F2 prüfen.

Sicherung F2 war defekt, ausgewechselt, wieder Kurzschluß und FI- Schalter ist gefallen.

Alles ausgesteckt und einzeln wieder angesteckt. Der Brenner läuft, aber sobald ich den Stecker 90 ein-

stecke fällt wieder die Sicherung. Mit Technischen Dienst telefoniert und er meinte, es liegt an der Grundleiterplatte.

Grundleiterplatte ausgewechselt, wieder das selbe Problem. Liegt es vielleicht am Feuerungsautomat?

Daten:

Vitotronic GW 2    7248085701659105

Brenner VM III-1   7141875701128101

Vitocrossal 300     7170771701126104

Gruß Harry

 

3 ANTWORTEN 3

Da ja der 90er stecker in den Feuerungsautomaten gesteckt wird ist eher dieser defekt. Wenn es die Grundleiterplatte wäre müsste ja schon beim 41er Stecker diese fallen. Da aber der 90er Stecker nur intern auf dem Feuerungsautomaten weiter läuft ist der defekt dort.

Sehe ich auch so wie @Kundendienst, bei Kurzschluss und FIauslösung tippe ich auf die Leitung zwischen Regelung und Stecker 90 oder fehlerhafter Anschluss.

Hallo Harry,

den Ausführungen von @Kundendienst und @Sauerländer kann ich nur zustimmen.

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren