abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocell 340-M / Ausdehnungsgefäß

Hallo,

kann mir jemand sagen ob unser 35L 1.5/3.0 bar Ausdehnungsgefäß vll für unsere Anlage zu klein ist? 

Haus mit drei Etagen 

Vitodens 200-W 

Vitocell 340-M

Vitosol 200-T

PXL_20240602_173645930.MP.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das kommt auf den Wasserinhalt der Anlage an. Und natürlich auf die zu erwartenden Temperaturen.

Als Faustregel: Das MAG sollte ein Fassungsvermögen  ca.10% der Gesamtwassermenge haben. Lieber etwas mehr als weniger. Hätte die Anlage also beispielsweise einen Inhalt von 500l, sollte das MAG wenigstens 50l gross sein.

In deinem Fall würde es heissen, dass sich in der Anlage max. 350l befinden dürfen, damit das MAG korrekt arbeiten kann.  Ich denke mal, dass alleine der Speicher schon mehr Inhalt hat.

Ich würde mal so aus dem Bauch heraus schätzen, dass hier mindestens ein MAG mit einer Grösse von 80l, eher 100l nötig ist.

Und natürlich muss der Vordruck an die Anlage angepasst werden. Beträgt also der Höhenunterschied zwischen Kessel und letztem Heizkörper z.B. 10m, muss der Vordruck bei etwa 1 bar liegen. Fülldruck ca. 0,5 bar drüber.( 1 bar entspricht 10m Wassersäule)

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Das kommt auf den Wasserinhalt der Anlage an. Und natürlich auf die zu erwartenden Temperaturen.

Als Faustregel: Das MAG sollte ein Fassungsvermögen  ca.10% der Gesamtwassermenge haben. Lieber etwas mehr als weniger. Hätte die Anlage also beispielsweise einen Inhalt von 500l, sollte das MAG wenigstens 50l gross sein.

In deinem Fall würde es heissen, dass sich in der Anlage max. 350l befinden dürfen, damit das MAG korrekt arbeiten kann.  Ich denke mal, dass alleine der Speicher schon mehr Inhalt hat.

Ich würde mal so aus dem Bauch heraus schätzen, dass hier mindestens ein MAG mit einer Grösse von 80l, eher 100l nötig ist.

Und natürlich muss der Vordruck an die Anlage angepasst werden. Beträgt also der Höhenunterschied zwischen Kessel und letztem Heizkörper z.B. 10m, muss der Vordruck bei etwa 1 bar liegen. Fülldruck ca. 0,5 bar drüber.( 1 bar entspricht 10m Wassersäule)

Top-Lösungsautoren