Hallo Alle,

 

Heute war ich zufällig im Keller als meine Freundin sich ein Bad einlaufen ließ.

 

Die Heizung rauschte laut, mann hört förmlich die Luft.

 

Das scheint aber nur bei der Warmwasserbereitung zu sein.

 

Wie kann ich diesen scheinbar getrennten Kreislauf entlüften? 

 

Wenn ich den Deckel vom Vitocell 100 W abnehme ist da ein Entlüftungsventil versteckt?

 

Aus den obersten Heizkörpern habe ich heute auch viel Luft abgelassen.

 

Die Heizung war entleert, da an allen Heizkörpern die Ventiele erneuert wurden inkl. Absperrventiele im Rücklauf Und im Bad und Küche neue  Heizkörpern montiert wurden.

 

Vor 3 Monaten wurde Sie dann wieder befüllt.

 

Die lauten Geräusche bei der Warmwasseraufbereitung sind mir heute zum ersten Mal aufgefallen.

 

Die Heizung ist eine Votodens 200 W B2HB19 mit einen Vitocell 100-W CVA Wasserspeicher

 

Gruß

 

De Leroy

7 ANTWORTEN 7

Wurde beim Befüllen des Systems auch das Befüllprogramm aktiviert ? Das sorgt dafür,dass während des Befüllens das Umschaltventil in Mittelstellung fährt. 

Befüllt hat es die Sanitärfirma, die Heizung war aber Stromlos also wahrscheinlich nein.

 

Kann ich den Modus als laie auch aktivieren und bringt das jetzt noch etwas?

 

Wasser nachfüllen muss ich nochmal aber der Speicher ist ja relativ hoch und die Leitungen verlaufen fast am Boden.

 

Ich hatte gehofft das es oben am höchsten Punkt des Vitocell ein Entlüftungsventil gibt.

 

Gruß 

 

De Leroy

Du gehst scheinbar davon aus,dass die Luft im Speicher ist. Sie hängt aber nur in der Heizschlange. Der Speicher Ansicht ist voll. Das Wasser bringt gebügend Druck mit,alles mitzureißen 

In der Heizschlange ist aber der Fliessdruck zu schwach,da nennenswert Luft mitzunehmen .

Ja,das Befüllprogramm kannst selbst aufrufen. Müsste im Menü ,Rubrik Service zu finden sein.

Und es ist erst recht sinnvoll,wenn noch Luft im Speicher Heizkreis ist.

Läge es am Speicher,würde es immer dann Rauschen und Gurgeln,wenn du WW entnimmst. Das Speicherwasser hat aber so keine Verbindung mit dem Heizwasser.

Okay also starte ich das Befüllprogramm und dann sollte die Luft in ich Heizkörper hochsteigen und die kann ich selbst Entlüften.

 

Läuft dann auch die Pumpe?

 

Ich fürchte nur das ist wie eine Blase.

 

Die Leitungen gehen von der Wandheizug nach unten bis zum Boden laufen dort dann 3 Meter lang bis zum Speicher und gehen dann wieder hoch bis zu den Anschlüssen.

 

Daher habe ich gedacht da müsste es ein Entlüftungsventil geben am Speicher (für die Heizschlange)

 

 

Nur,wenn ein Entlüftungsventil vorgesehen ist. Von Haus aus hat kein Speicher einen Entlüfter.( Von reinen Pufferspeichern mal abgesehen.)

Ansonsten ist es beim Befüllprogramm der entscheidende Punkt,dass das Umschaltventil in Mittelstellung fährt. Im Betriebszustand steht es entweder auf Heizen oder Warmwasser. 

Ich bräuchte nochmal eure Hilfe.

 

Ich finde im Menü meiner Heizung keinen Punkt Service oder Befüllung.

 

Muss ich das Servicemenüe erst freischalten über eine Tastenkombination?

 

Gehe ich recht in der Annahme das der zweite Anschluss in der Mitte der Rücklauf der Heizspirale ist?

 

Unter der Isolierung ist ein Befüllstutzen  da habe ich jetzt mal 1 Liter wasser rausgegangen, das war aber eigentlich zu Klar für Heizungswasser.

 

Danke

 

Gruß 

 

De Leroy