Meine 333F macht kein Warmwasser mehr und auch keine Heizung.
Kein Fehlercode.
wenn ich allerdings die Wassertemperatur auf 10grad stelle läuft wenigstens die Heizung wieder.
was kann hier der defekt sein.
LG Rene
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Am besten gibst du erstmal die Herstellnummer deines Vitodens mit an.
Wenn dein Fachbetrieb nicht weiterkommt, kann er sich gerne an unseren Technischen Dienst wenden.
Hallo C1,
ggf. solltest du mal den Komfort- bzw. Auslaufsensor des Plattenwärmetauschers prüfen lassen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Morgen kommt der HB. Ich werde ihm den Tipp weitergeben.
vielen Dank.
Alles klar, gerne.
Der HB ist da aber kommt nicht so richtig weiter. Der Sensor am plattentauscher wie kann ich den denn messen
Am besten gibst du erstmal die Herstellnummer deines Vitodens mit an.
Wenn dein Fachbetrieb nicht weiterkommt, kann er sich gerne an unseren Technischen Dienst wenden.
Temperaturfühler ersetzt. Heizung und warmwasser läuft.
Danke
Sehr gut.