Lieber Stefan L, als erstes möchte ich mich ganz herzlich für Deine Zeit und Dein Wissen bedanken. Ja, es ist richtig. Der Feuerungsautomat des Brenners geht in Störstellung. Diesen setze ich dann durch den Entstörungknopf zurück und der Brenner springt an. Die Wartungsfirma hatte ursprünglich vorgeschlagen: Austausch Brennermotor, Gebläserad, Kupplung, Ölfeuerungsrelais etc. - insg. rund 700 € oder direkt einen neuer Brenner: ca. 2000 €. In einen neuen Brenner würde ich auch investieren. Was mich jetzt verunsichert: Die Anlage läuft im Warmwasserbetrieb auf einmal wieder fehlerfrei. Deshalb habe ich noch mal bei der Firma angerufen. Die sagten mir dann: Vielleicht liegt es doch nicht am Brenner, sondern an der Regelung, das könne man aber vorab nicht rauskriegen. Weil ich wahrscheinlich hier nicht langfristig wohnen bleibe, kommt es nicht in Frage, auf eine Wärmepumpe (inklusive Hausdämmung, Austausch von Heizkörpern und Fenstern) umzusteigen. Ich habe die Hoffnung, dass die alte Ölanlage noch ein bisschen durchhält. Eine Alternative wäre die Anschaffung einer Gasheizung. Das Problem: Wenn ich jetzt den Brenner austauschen lasse, und der Fehler ist dadurch nicht behoben, kann ich 2024 keine Gasheizung mehr einbauen. Ich habe leider keinerlei Unterlagen und kenne auch niemanden, den ich frage könnte. Wahrscheinlich werde ich Deinem Bauchgefühl (Brenner) folgen, und dann vielleicht doch den Brenner austauschen. Wenn es gut läuft, setzt die Regierung die Frist für das Ende neuer fossiler Anlage ja noch etwas nach hinten. Herzlicher Gruß Gabriele
... Mehr anzeigen