Hallo zusammen,
Habe das Modul Vitcom 100 durch das Vitoconnect OPTO 2 ersetzt.
Das neue Modul funktioniert gut. Bekomme aber immer wieder den Fehler 99 am Regler Vitodens angezeigt, was vom abgehängten Vitocom 100 herkommt.
Wie kann ich das nicht mehr vorhandene Modul Vitocom100 deaktivieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Martin Lepple
Hallo mlepple,
wenn du die Vitocom abgeklemmt hast, musst du einmal den LON-Teilnehmercheck durchführen.
Anschließend wird dir dann auch keine Fehlermeldung mehr angezeigt.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Danke für die schnelle Antwort, hat geklappt. Die Fehlermeldung ist verschwunden.
Sehr gut. 🙂