EnEV 2014 klopft an meine Heizung. Baujahr 1986 ! Ist der Vissmann Gasola Kessel Typ 1601192 Herstellernummer
160119201389 ein Niedertemperaturheizkessel oder ein Konstanttemperarturheizkessel ? Niedertemperaturheizkessel kamen in den 80er Jahren zum Einsatz weil die Technik als innovativ galt. Niedertemperaturheizkessel brauchen nach 30 Jahren nicht erneuert werden nach der EnEv 2014.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
da kann ich dir leider keine Hoffnung machen. Der Gasola hat eine direkt eingbauten Speicher. Die Kesseltemperatur muss daher immer so hoch wie die WW-Temp sein, er kann also nicht gleitend fahren.
Mein Vorschlag: Austausch gegen einen Vitodens mit integriertem oder untergestellten Speicher.
z.B. dieses Gerät
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-222-f.html
Gruß
Heizing
Hallo,
da kann ich dir leider keine Hoffnung machen. Der Gasola hat eine direkt eingbauten Speicher. Die Kesseltemperatur muss daher immer so hoch wie die WW-Temp sein, er kann also nicht gleitend fahren.
Mein Vorschlag: Austausch gegen einen Vitodens mit integriertem oder untergestellten Speicher.
z.B. dieses Gerät
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-222-f.html
Gruß
Heizing