Hallo, bei mir würde letzte Woche ein Hydraulischer Weicher ( original Viessmann) nachgerüstet mit einem Erweiterung set ae1 ebenfalls original Viessmann. Jetzt zur meine Frage, ich weiß nicht wie ich den codieren soll. Könnte Sie mir da helfen wäre super und bedanke mich vorab.
Hallo 1234sF,
dies ist abhängig davon, ob weitere Erweiterung oder Mischer vorhanden sind. Wie genau ist das Anlagenschema aufgebaut?
Im oberen Geschoss ist eine Regelstation für 100qm² Fußbodenheizung Bad ein Handtuchtrockner und in Gäste WC auch kleiner Heizkörper. Untere Geschoss sind 4 Heizkörper und zwei Zimmer mit jeweils einer RTL Block ausgestattet. Gesamtfläche des Hauses ist ca. 170qm².
Dann ist nur ein ungemischter Heizkreis vorhanden?
In dem Fall muss die externe Pumpe (Pumpe nach der hydraulischen Weiche) auf Steckplatz P1 der Erweiterung. Der Sensor von der Weiche kommt auf Steckplatz TS3 an der Erweiterung.
Im Inbetriebnahmeassistenten stellst du bezüglich Weiche und Heizkreis dann folgendes ein: