Guten Tag,
Unser 2003 er Brenner geht alle paar Tage auf Störung, Grund ist wohl das der Eingang verkokt ist. Dadurch funktioniert die Flammenüberwachung nicht mehr.
Das passiert alle paar Tage.
Nach Entfernung der Kruste läuft alles wieder .
Der Brenner wurde gewartet , Düse , Filter usw. wurden ersetzt.
Die Mischeinrichtung hat auffällig einen Haarriss.
Vielleicht kann mir ja einer euer Fachleute weiterhelfen.
Danke im Voraus.
marcusi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo marcusi,
dann schein Dein Heizungsbauer auf dem richtigen Weg zu sein. Wurde die Düse schon getauscht?
Ist die orginal Düse verwendet worden mit LE System? Wenn ja sollte der Düsenstock einmal entlüftet werden.
Mit besten Gruß °mi
Hallo marcusi,
dann schein Dein Heizungsbauer auf dem richtigen Weg zu sein. Wurde die Düse schon getauscht?
Ist die orginal Düse verwendet worden mit LE System? Wenn ja sollte der Düsenstock einmal entlüftet werden.
Mit besten Gruß °mi
Guten Morgen.
Der Kessel sieht relativ normal aus denke ich.
Ich bin selbst nur Gas-Wasser Inst. aber lange aus dem Beruf. Ich habe ein paar Fotos gemacht.
Was mir auffiel das die fordere Schamotte gerissen ist. Die Zündung war wieder verkokt und auch der Brenner auf Störung. Flammrohr wieder zu.
Da ich leider keine Fotos anhängen klann habe ich einen externen Anbieter genommen.
http://www.directupload.net/file/d/4260/2c68vwuj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4260/8w7j7775_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4260/424iloia_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4260/zq9tpp45_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4260/gwuyp497_jpg.htm
Gruss, Marcusi