Hallo,
ich habe einen Viessmann Atola Kessel mit Trimatic MC 7450 261 A Regelungssystem. Das Trimatic spinnt, ich kann keine Sommereinstellung für den Kessel einstellen, der Kessel läuft durch und ich habe mir nur dadurch beholfen, dass ich die Umwälzpumpe über eine Zeitschaltuhr ein- und ausschalte. Mir hat jetzt jemand erzählt, dass das an einem defekten Außentemperaturfühler liegen kann. Bevor ich diesen ersetze, habe ich ihn mit einem Multimeter nachgemessen, 290 Ohm bei ca 32°C. Kann das sein? Hat jemand eine Widerstandskennlinie in Abhängigkeit von der Temperatur?
Wenn zu ersetzen, wo gibt es eine günstige Bezugsquelle?
Besten Dank, Bwana
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Überprüfen Sie das Kabel zum Sensor (wenn es 0 Ohm anzeigt, bedeutet dies, dass das Kabel zum Sensor kurzgeschlossen ist oder der Sensor), das Problem besteht darin, dass es die Durchschnittstemperatur berechnet und 0 Ohm den Durchschnitt stark beeinflusst.
Sie können die Trimatik testen, indem Sie bei einer Temperatur von mehr als 10 Grad ( 525 Ohm oder mehr ) einen Widerstand an den Eingang des Sensors anschließen, die Heizungspumpe sollte in diesem Fall stoppen.
Schöne Grüße
Danke! Meine Messung 290 Ohm bei 32 Grad: Fühler ist defekt!
Hallo
Exakt.
Schöne Grüße
Hallo
Ich habe genau das gleiche Fehlerbild.
Egal welches Programm oder Programmierte Zeit. Die Heizung läuft durch und wenn ich die Heizkörper aufdrehe werden die glühend heiß.
Aussensensor gemessen 565ohm scheint OK zu sein!
Hat jemand noch einen Tip?
@@Bwana
War es bei dir der Sensor?
LG Franky 🙏🙏
Hallo
Welche Trimatik hast du am Kessel?
Schöne Grüße
Hallo
Auch die MC 7450 261
Der Aussensensor hatte erst 0 Ohm angezeigt. Nach ein bisschen wackeln dann den richtigen Wert.
Wie lange dauert es in der Regel bis die Steuerung reagiert?
Eventuell lag da schon das Problem 🤔
LG Franky 🙏
Hallo
Überprüfen Sie das Kabel zum Sensor (wenn es 0 Ohm anzeigt, bedeutet dies, dass das Kabel zum Sensor kurzgeschlossen ist oder der Sensor), das Problem besteht darin, dass es die Durchschnittstemperatur berechnet und 0 Ohm den Durchschnitt stark beeinflusst.
Sie können die Trimatik testen, indem Sie bei einer Temperatur von mehr als 10 Grad ( 525 Ohm oder mehr ) einen Widerstand an den Eingang des Sensors anschließen, die Heizungspumpe sollte in diesem Fall stoppen.
Schöne Grüße
Hallo
Auch der Schalter (gelb markiert) auf dem Bild im Anhang ist leicht defekt.
Schöne Grüße
Werde ich morgen Mal durchmessen 👍 Danke 🙏🙏
Es lag tatsächlich an diesem blöden Schalter!
Vielen Dank 🙏🙏
Danke