Ich muss meine Vissmann 200-W Bj. 2022 für ca. 1 Std. vom Stromnetz nehmen. Kann ich einfach die Sicherung rausnehmen (Heizung Stromlos) ohne, dass die Einstellungen verloren gehen? Wenn die Sicherung wieder eingeschaltet wird, fährt die Heizung anschl. normal hoch? 

1 ANTWORT 1

Hallo Claus6,

 

schalte die Anlage auf Abschaltbetrieb. Danach kannst du sie über den Netzschalter der sich unterm Gerät befindet abschalten. Wenn du arbeiten am Hausnetz vornimmst dann empfehle ich dir am besten auch noch die Sicherung abzuschalten. Einstellungen müssen, nachdem Spannung wieder vorhanden ist, nicht vorgenommen werden. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team