Das Gerät macht ganze Zeit, Probleme, Fehler, 402 ganze Zeit blinkt an und aus Ausdehnungsgefäß ist neu
das Gerät, PWK 18
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kannst du mir bitte die Schritte sagen, was ich machen soll, um das Problem raus zu lösen
Hallo @Rascho
Der Fehler ist Flash 02, was bedeutet, dass der Kessel überhitzt ist.
Der Kessel kann keine Wärme abführen, es ist notwendig, die Kesselpumpe und die Sicherheitskette zu überprüfen.
VG
Das Problem. Warmwasser geht an. Sobald ich wieder auf Heizung drehe, tut sich gar nix. Die Pumpe dreht sich
Ja,
Kannst du mir bitte die Schritte sagen, was ich machen soll, um das Problem raus zu lösen