Hallo zsm., (hat mir ein Spezialist, einen Einstell-Tipp ?)
Hauszustand:
Das ist mein rel. kl. altes Häuschen (Großraum Stuttgart): Fachwerk ausgemauert (ytong Steine), isoliert vor ca. 40 Jahren (5 cm Styropor unter Verputz), gedämmten Fenstern, Wohnraum ca. 110 m2 (UG, EG, OG und ausgebautem/isoliertem Dach), trocken, mit 10 Wärmetauschern (jeder mit Concept-Thermostate versehen).
Davon werden i. d. R. gleichzeitig 2-3 Wärmetauscher zum Heizen genutzt
(2 Personenhaushalt, wenn wir nicht im Raum sind, werden die Thermostate auf Stellung 0 oder 1 gestellt). Das Dachgeschoss wird nicht bewohnt, der Heizkörper ist ausgeschaltet, gleiches gilt fürs UG.
Abstand zw. Heizung und Wärmetauscher ist ungefähr 7 m.
Ein sogg. Bypass-WT „kürzester Weg“ zw. Vor-Rücklauf, der auch im ausgeschaltetem Heizbetrieb leicht Wärme spendet, befindet sich im Bad, bei der „Dauerstellung“ Thermostat auf 2 leicht offen. Dadurch war/ist der WT im Bad auch im Sommerbetrieb leicht erwärmt.
Alte Heizung:
Mit alter Heizung (Außentemperatur-unabhängig) war der Heizkreis (Vorlauf) ca. 70°C und der Rücklauf hat mich weniger interessiert, egal.
Aus diesem Temp.-Niveau wurde das Warmwasser ca. 35-40°C aufgeheizt und bei Thermostat-Stellungen: 1 bei Raumabwesenheit, Stellungen 2 – 3 für Normalbetrieb ausreichend.
Mit diesen Einstellungen lagen wir in der jährlichen Gasabrechnungen unterhalb des durchschnittlichen Verbrauchs (Belegungsabhängig).
Neue Heizung:
Eingebaut im Dez. 2023
Viessmann Modell VITODENS 333-F Brennwerttherme Typ B3TG 19 kW
Wasser-/Gas-/Abgas-/Frischluft-Anschlüsse (Schornstein) nach Herstellerangaben.
Nur ein Heizkreislauf1
Beobachtungen:
Mit der neuen Heizung wird die Warmwassertemperatur auf 50°C (Legionellen Thema) konstant gehalten.
Leider reicht die vom neuen Heizsystem angebotene Heizleistung, für unser altes Haus (ohne Fußbodenheizung, mit gleichen Wärmetauschern) nicht aus …
Mit empfohlene Werkseinstellungen (bei ca. 7°C Außentemp.):
Dafür muss mindestens eine 3-4 Stellung gewählt werden, um überhaupt Wärme zu spüren. Besser noch, wenn die Thermostate auf 4 oder ganz offenstehen, z. B. Stellung 5; dann kommt Wärme an den WT an.
Beobachtet wurde, dass bei abfallender Vorlauftemperatur, (Anzeige bei ca. 36°C) folgt der Heiz-Start, sichtbar durchs Flammen Symbol …. der Heizkreis1 steigt nach 2-3 Minuten auf 60°C … Flammensymbol erlischt … aber die Temperaturanzeige steigt weiter bis +72°C !!!
Sichtbare „Nachheizung“, weil die Heizkreis-Umwälzpumpe „geregelt“ wiederstandabhängig Drehzahl/Förderung „vermutlich“ zurückgefahren wird?
Oben genannter Vorgang wiederholt sich „schwingt“ im 4-5 Minuten Takt.
Weil der Heizkreis1 sich irgendwie aufschaukelt (in der Hausverrohrung steigen Wärme-Nester bis zu den Heizkörpern) gibt’s ab und zu auch Heizphasen an den Wärmetauschern, aber das ist ein zufälliger Zustand.
Fragen an Spezialisten:
Ich vermute, dass die Fördermenge der Umwälzheizpumpe zu gering ist, für den hydraulischen Widerstand der Hausverrohrung (3/4“).
Kann durch Austausch einer nächststärkeren, z. B. die 24 kW, Heizungspumpe die Fördermenge erhöht werden oder sind die 19 kW und 24 kW Pumpen gleich?
Leider wird die Drehzahl/Förderung der Heizpumpe zu früh abgeregelt, weil der hydraulische Widerstand mit halboffenen Thermostaten zu hoch ist.
Muß/kann man über das Vitodens SW Tool diese hydr. Widerstand-Abhängigkeit verändern, so dass die Drehzahl-Abregelung erst später, wenn die Temperatur am Heizkörper angekommen ist bzw. die Thermostat-Stellung (2 - 3) überdrückt hat, einstellen?
Vorschlag Einstellparameter:
Durch Probieren mehrerer Einstellungen: Heizkennlinie Neigung, Niveau, Raumtemperatur über die Außentemperatur … bin ich noch nicht zufriedenstellend fündig geworden.
Welche Start-Parameter, passend zu meinem beschriebenen Häuschen, könnten mir empfohlen werden?
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG
BW_01
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die 11 kW, 19 kW und 25 kW Vitodense der neuen 300/333er Reihen haben alle die gleiche Umwälzpumpe verbaut. Nach Angaben von Mitgliedern der Community haben alle Pumpen die gleichen maximalen Fördertströme. Da du zum Glück einen 300/333er hast, kannst du dir den Förderstrom auf dem Display anzeigen lassen.
Das wäre der erste Schritt. Beobachte das mal und teile uns dann mit, wo der Volumenstrom zur Zeit liegt. Ist ein schwankender, also sich zyklisch ändernder Volumenstrom zu sehen?
Dann müsste geklärt werden, in welchem Modus dein Vitodens 333f zur Zeit läuft. Dazu gehst du ins Servicemenü und überprüfst, auf welchem Wert der Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) steht. Danach kann ich dir sagen, in welchem Modus deine Pumpe im Heizbetrieb läuft.
Ins Service-Menü kommst du mit dem Passwort "viservice".
Wichtig ist für mich zu wissen, ob die Pumpe des Vitodens, die Heizkörper/FBH direkt versorgt, oder ob dies eine externe Umwälzpumpe übernimmt. Bitte diese Voraussetzung nochmal bestätigen bzw. korrigieren.
Was verstehst du unter Wärmetauschern? Heizkörper?
Selbstverständlich kann mit dem Viessmann-Software-Tool nicht die vorhandene hydraulische Anlagenkennlinie verändert werden. Möglicherweise habe ich diesen Teil deiner Ausführungen nicht genau verstanden. Ich glaube, es ist vorerst nicht wichtig.
Thema Heizkennlinie
Gib mal folgende Daten zur Heizkennlinie durch:
- Neigung
- Niveau
- Raumtemperatur-Sollwert (des Normalprogramms)
Ich gehe von einer rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung aus. Es dürfen keine Raumthermostate (es sind nicht die Thermostate der Heizkörper gemeint) an den Vitodens angeschlossen sein.
Die 11 kW, 19 kW und 25 kW Vitodense der neuen 300/333er Reihen haben alle die gleiche Umwälzpumpe verbaut. Nach Angaben von Mitgliedern der Community haben alle Pumpen die gleichen maximalen Fördertströme. Da du zum Glück einen 300/333er hast, kannst du dir den Förderstrom auf dem Display anzeigen lassen.
Das wäre der erste Schritt. Beobachte das mal und teile uns dann mit, wo der Volumenstrom zur Zeit liegt. Ist ein schwankender, also sich zyklisch ändernder Volumenstrom zu sehen?
Dann müsste geklärt werden, in welchem Modus dein Vitodens 333f zur Zeit läuft. Dazu gehst du ins Servicemenü und überprüfst, auf welchem Wert der Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) steht. Danach kann ich dir sagen, in welchem Modus deine Pumpe im Heizbetrieb läuft.
Ins Service-Menü kommst du mit dem Passwort "viservice".
Wichtig ist für mich zu wissen, ob die Pumpe des Vitodens, die Heizkörper/FBH direkt versorgt, oder ob dies eine externe Umwälzpumpe übernimmt. Bitte diese Voraussetzung nochmal bestätigen bzw. korrigieren.
Was verstehst du unter Wärmetauschern? Heizkörper?
Selbstverständlich kann mit dem Viessmann-Software-Tool nicht die vorhandene hydraulische Anlagenkennlinie verändert werden. Möglicherweise habe ich diesen Teil deiner Ausführungen nicht genau verstanden. Ich glaube, es ist vorerst nicht wichtig.
Thema Heizkennlinie
Gib mal folgende Daten zur Heizkennlinie durch:
- Neigung
- Niveau
- Raumtemperatur-Sollwert (des Normalprogramms)
Ich gehe von einer rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung aus. Es dürfen keine Raumthermostate (es sind nicht die Thermostate der Heizkörper gemeint) an den Vitodens angeschlossen sein.
Hallo MacVito,
zuerst mal vielen Dank für deine Hilfe ... ich wusste nicht, dass es solche Ablesemöglichkeiten gibt 🙂
Ich versuche Deine Fragen zu beantworten, ohne diese recht "deuten" zu können.
Also, es gibt keine "äußere" zusätzliche Umwälzpumpe, nur die Vitodens-Eingebaute wird verwendet.
Die folgende Einstellungen habe ich nach ... mehreren Iterativ-Schleifen "irgendwie" und "ungefähr" eingestellt, und habe diese, wie abgelesen, aus den Menüs abgeschrieben ... wie fplgt:
Info allgemein: z.Z. -4°C Außentemperatur; Vorlauftemperatur 55°C; Primärpumpe Sollwert 90%
Info Heizkreis1 (solo): Red. Raumtemp. 17°C; Normaltemp. 22°C; Komforttemp. 22°C; Heizkennl. Neigung 1,5;
Heizkennlinie Niveau 8K; Vorlauftemp. soll/ist 71°C/52°C
Service (super geklappt, wusste gar nicht, dass ich 'reinkommen kann :-))
Syst. Konfig. (ich habe nur die Parameter_Nr. .... abgeschrieben, ohne deren Bedeutung "echt" zu kennen)
Heizkreis1:
1102.0 Primärkreis Max._Drehzahl Regelfunkt. 65;
1192.1 max. Vorlauftemp. 82°C;
1395.1 Heizgrenz. Sparfunkt. Heizkr.1 25
Heizkessel:
1100.2 Solldrehzahl Primärheizpumpe 60;
1432.1 Restförderhöhenregelung 0;
1432.2 Betriebsweise der Primärkreispumpe 0
MacVito, du fragtest:
Da du zum Glück einen 300/333er hast, kannst du dir den Förderstrom auf dem Display anzeigen lassen.
Das wäre der erste Schritt. Beobachte das mal und teile uns dann mit, wo der Volumenstrom zur Zeit liegt.
Leider konnte ich die von dir angefragte Pumpendrehzahl "in echt" am Bildschirm nicht ablesen.
Tätscht mer bitte sagen wie ich das tuen kann ?
Vielen Dank, nochmals
Bis demnächst
Gruß
Johann (BW_01)
Hallo MacVito,
sorry, hatte gestern Abend (10.01.24 ca. 21:00 Uhr) deine angefragten Daten zurückgemeldet … warum auch immer ?? wurde der Beitrag nicht angenommen, das verstehe ich als Laie nicht ☹ mein Fehler.
Heute habe ich gehofft, weiterzumachen … gesucht „heruntergeklappt“ … habe irrtümlich auf die Frage „akzeptierte Lösung“ bestätigt und nun geht’s nicht weiter ???
Nix ischt fertig!
Ich möchte über diese „Tags hinzufügen“ Eingabemöglichkeit trotzdem versuchen (weil noch keine Lösung) meine gestrige Antwort, irgendwie zu wiederholen …
Zuerst mal vielen Dank, dass du dich meinem ersten Beitrag/Problem angenommen hast und beantworte deine hiermit deine Fragen:
Ich habe verstanden, dass in den drei 11 kW, 19 kW, 25 kW Leistungsklassen die gleiche Heiz-Umwälzpumpe eingebaut ist (dachte nur die könnte bei meiner Anlage den hydr. Widerstand inkl. halboffenen Thermostaten nicht überwinden) Mein Fehler.
Nein, es ist keine zusätzl./externe UP eingebaut, nur die Vitodens interne verwendet.
Wenn ich Wärmetauscher WT oder Heizkörper schreibe, meine ich das Gleiche und mit Thermostat meine ich, die am WT und nicht einen Raumthermostat (das war nur so eine Idee von mir, mit einem zusätzlichen Raumthermostat die „Nachlaufzeit der Heizpumpe verlängern zu können und nicht gleich widerstandabhängig die Fördermenge reduzieren zu lassen). Sorry, ich habe, falsch gedacht.
Du hast recht, ist vorerst nicht wichtig.
Abgelesenen Daten: (gebe ich nur soo weiter, ohne diese „deuten“ zu können)
Info allg.:
z.Z. (gestern Abend) -4°C
Vorlauftemperatur 55°C
Primärkreispumpe soll… 90%
Info Heizkreis1: (solo) (nach mehrmaligen Versuchen iterativ „so mal“ eingestellt ???)
Reduzierte Raumtemp. Sollwert 17°C
Normale ………………………. 22°C
Komfort ………………………. 22°C
Heizkennlinie Neigung 1,5
……………. Niveau 8 K
Vorlauf Temp. soll 71°C
……………… ist 52°C
Service
Syst. Konfiguration
Heizkreis1
1102.0 Max. Drehzahl als f(geregelt) Primärkreis 65
1192.1 Max Vorlauftemperatur 82°C
1395.1 Heizgrenze Sparfunkt. t außen Hz1 25°C
Heizkessel
1100.2 Solldrehzahl Primärheizpumpe 60
1432.1 Restförderhöhenregelung 0
1432.2 Betriebsweise der Primärkreispumpe 0
Was ich nicht messen/ablesen konnte, weil ich nicht weiß WIE?
Du schriebst:
„Da du zum Glück einen 300/333er hast, kannst du dir den Förderstrom auf dem Display anzeigen lassen.
Das wäre der erste Schritt. Beobachte das mal und teile uns dann mit, wo der Volumenstrom zur Zeit liegt. Ist ein schwankender, also sich zyklisch ändernder Volumenstrom zu sehen?“
Ich hoffe das hilft weiter … tätscht mer bitte sage mir, wie ich den Förder-/Volumenstrom ablesen kann?
Bis demnächst
MfG BW_01
Hallo MacVito,
sorry, hatte gestern Abend (10.01.24 ca. 21:00 Uhr) deine angefragten Daten zurückgemeldet … warum auch immer ?? wurde der Beitrag nicht angenommen, das verstehe ich als Laie nicht ☹ mein Fehler.
Heute habe ich gehofft, weiterzumachen … gesucht „heruntergeklappt“ … habe irrtümlich auf die Frage „akzeptierte Lösung“ bestätigt und nun geht’s nicht weiter ???
Nix ischt fertig!
Ich möchte über diese „Tags hinzufügen“ Eingabemöglichkeit trotzdem versuchen (weil noch keine Lösung) meine gestrige Antwort, irgendwie zu wiederholen …
Zuerst mal vielen Dank, dass du dich meinem ersten Beitrag/Problem angenommen hast und beantworte deine hiermit deine Fragen:
Ich habe verstanden, dass in den drei 11 kW, 19 kW, 25 kW Leistungsklassen die gleiche Heiz-Umwälzpumpe eingebaut ist (dachte nur die könnte bei meiner Anlage den hydr. Widerstand inkl. halboffenen Thermostaten nicht überwinden) Mein Fehler.
Nein, es ist keine zusätzl./externe UP eingebaut, nur die Vitodens interne verwendet.
Wenn ich Wärmetauscher WT oder Heizkörper schreibe, meine ich das Gleiche und mit Thermostat meine ich, die am WT und nicht einen Raumthermostat (das war nur so eine Idee von mir, mit einem zusätzlichen Raumthermostat die „Nachlaufzeit der Heizpumpe verlängern zu können und nicht gleich widerstandabhängig die Fördermenge reduzieren zu lassen). Sorry, ich habe, falsch gedacht.
Du hast recht, ist vorerst nicht wichtig.
Abgelesenen Daten: (gebe ich nur soo weiter, ohne diese „deuten“ zu können)
Info allg.:
z.Z. (gestern Abend) -4°C
Vorlauftemperatur 55°C
Primärkreispumpe soll… 90%
Info Heizkreis1: (solo) (nach mehrmaligen Versuchen iterativ „so mal“ eingestellt ???)
Reduzierte Raumtemp. Sollwert 17°C
Normale ………………………. 22°C
Komfort ………………………. 22°C
Heizkennlinie Neigung 1,5
……………. Niveau 8 K
Vorlauf Temp. soll 71°C
……………… ist 52°C
Service
Syst. Konfiguration
Heizkreis1
1102.0 Max. Drehzahl als f(geregelt) Primärkreis 65
1192.1 Max Vorlauftemperatur 82°C
1395.1 Heizgrenze Sparfunkt. t außen Hz1 25°C
Heizkessel
1100.2 Solldrehzahl Primärheizpumpe 60
1432.1 Restförderhöhenregelung 0
1432.2 Betriebsweise der Primärkreispumpe 0
Was ich nicht messen/ablesen konnte, weil ich nicht weiß WIE?
Du schriebst:
„Da du zum Glück einen 300/333er hast, kannst du dir den Förderstrom auf dem Display anzeigen lassen.
Das wäre der erste Schritt. Beobachte das mal und teile uns dann mit, wo der Volumenstrom zur Zeit liegt. Ist ein schwankender, also sich zyklisch ändernder Volumenstrom zu sehen?“
Ich hoffe das hilft weiter … tätscht mer bitte sage mir, wie ich den Förder-/Volumenstrom ablesen kann?
Bis demnächst
MfG BW_01