VITODENS 200 knallt vor Warmwasserbereit u. danach Umschalt u. Überströmvent neu!Jährl. Wartung.

Erst knallt es dann startet die Zündflamme (Knall Kommt nicht aus dem Zündraum z.B. durch zuviel Gas). Danach läuft die Warmwasserbereitung ohne Geräusche normal weiter. Am Ende knallt es wieder. Ist vom Keller bis in den ersten Stock zu hören.

Dieser Knall (laut) ist nur vor und nach der Warmwasserbereitung zu hören, bei normaler Aufheizung für die Heizkörper nie. Was tun?

4 ANTWORTEN 4

Hallo HIPPO,

wenn es nicht vom Zündvorgang kommt, dann lässt deine Beschreibung vermuten, dass das Geräusch entsteht, wenn das Umschaltventil am Rücklauf umschaltet.

Es kann sein, dass irgendwelche Rückschlagventile hängen oder der Druck in der Anlage nicht ausreichend ist. Da sollte sich der Fachbetrieb mal die Hydraulik etwas näher anschauen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

DANKE!
Wie viele Rückschlagventile (Teilebezeichnung) gibt es außer dem Umschaltventil im Gerät und wo sind diese eingebaut?

Die sind, wenn, dann außerhalb verbaut, also z.B. in der Verrohrung zum Speicher. Dieses Knallen kann wirklich verschiedene Ursachen, wie zum Beispiel Luft im System, haben. Ich rate dir wirklich, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit der mal die Anlage prüfen kann.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

DANKE! Mach ich.