Hallo in die Runde, 

 

bin seit knapp 10 Jahren stolzer Besitzer von VITODENS 200-W und habe folgende Frage an die Fachesperten:

Ist VITODENS 200-W ein

  • "einfacher" Gasbrennwertkessel
  • Gasbrennwertkesselmit Überdruck-Abgasanlage (Abgase werden mittels eines Gebläses aus der Abgasanlage gedrückt) oder ein Raumluftunabhängiger herkömmlicher Gasheizkessel?

Es geht um Wartungsintervalle des Schornschteinfegers siehe:

https://www.test.de/Schornsteinfeger-Ende-eines-Monopols-4201001-4201008/

Laut dieser Quelle werden die Gasbrennwertkessel mit selbstkalibrierendem Regler alle drei Jahre gekehrt bzw. überprüft. Mein Schornsteinfeger möchte diese jedes Jahr prüfen.

Brauche fachliche Unterstützung!

 

Frage Nummer 2 beziht sich auf Upgrade:

Besteht es die Möglichkeit mit geringfügigen finanziellen Aufwand (100-200€) für ein Steuerungsmodul mit dem man die Heizung aus der Ferne steuern kannß

Vielen Dank im Voruas!

Freunliche Grüße:

Thom

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

schau mal hier auf S. 3, ob deiner dabei ist. (Beginn der Nr. vergleichen, Typenschild ist oben drauf).

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/17307/1/T...

Wenn der aber erst 10 Jahre alt ist, dürfte es gut aussehen, dann heißt es, der Kaminkehrer kommt nur aller 3 Jahre. 😉

Zur Fernsteuerung nimmst du das hier, Kauf beim Heizungsbauer

https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Hallo,

schau mal hier auf S. 3, ob deiner dabei ist. (Beginn der Nr. vergleichen, Typenschild ist oben drauf).

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/17307/1/T...

Wenn der aber erst 10 Jahre alt ist, dürfte es gut aussehen, dann heißt es, der Kaminkehrer kommt nur aller 3 Jahre. 😉

Zur Fernsteuerung nimmst du das hier, Kauf beim Heizungsbauer

https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Vielen Dank!
Mein Vitodens 200-W WB2C mit Seriennummer 7424980 und hat laut dieser Liste Lambda Pro Control Verbrennungsregelung also Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses.
Also (sorry falls die Frage zu laienhaft ist) woran erkenne ich, dass diese auch noch Überdruck-Abgasanlage ist?

Dank im Voraus!
Thomas
Also wenn da ein Kunsstoffrohr im Kamin ist, dann ist es normalerweise Überdruck. Eine Ausnahme wäre, wenn er an einen feuchteunempfindlichen Schornstein (FU-Schornstein-Unterdruck) (Art B23x gemäß TRGI '86/96)
angeschlossen wäre. Ist aber eher selten, Standard ist Überdruck.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Ich habe mich hier registriert, da der technische Support unter 06452/703608 den versprochenen Rückruf schuldig blieb. Die Links oben sind leider tot, sodass ich hier mal frage zu meiner Seriennummer 7159008 1009 0110x. Mein Schornsteinfeger will alle 2 Jahre eine Feuertättenschau abhalten? Ich meine 3 Jahre sollten genügen. Wer kann mir Auskunft zu den Intervallen geben.

LG+TX

P.S.: Wegen momentanem Leerstand/Mieterwechsel müsste ich rd. 400km einfach anreisen, was dann schon heftig wäre. Stress mit dem Ordnungsamt will ich allerdings auch nicht.

IMG_20220731_195320.jpg
Seriennummer-gekürzt2.jpg
Seriennummer-gekürzt1.jpg
Regeleinheit.jpg
Heizungsrohrefreigabe.jpg
Teilansicht.jpg

Hallo,

 

der WB2 hat keine automatische Verbrennungsreglung. Somit findet alle zwei Jahre eine Abgaswegeüberprüfung statt und zweimal in sieben Jahren eine Feuerstättenschau.

 

Evtl. dem Schornsteinfeger den Schlüssel per Post senden.

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Hier steht plötzlich wieder was anderes

https://www.test.de/Schornsteinfeger-Ende-eines-Monopols-4201001-4201008/

wie soll jemand  da überhaupt nicht durchblicken 

Nö, da steht dasselbe. 😉 Schau mal in die Zeile "Gasbrennwertkessel mit Überdruck-Abgasanlage"

 

Da steht Kehren und Überprüfen "Alle zwei Jahre" (Grundlage KÜO)

 

Messen "nie" (Grundlage BImSchV)

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo in die Runde, 

 

das mit der lambda sonde (selbstkaliebrierender Regler) ist mittlerweile klar. Was ist denn mit Gasbrennwertkessel mit Überdruck-Abgasanlage, die nie gemessen werden müssten?

Mein Schorni "misst" den alle 2 Jahre, obwohl laut link unten nie gemessen werden müssen und alle 3 Jahre nur "gekehrt" ??? und überprüft werden müssten. 

 

Schornsteinfeger: So oft muss der Schornsteinfeger kommen | Stiftung Warentest

Stell am besten mal ein Foto des Typenschilds ein.

Gruß
Heizing

Heizung.png

 


@Heizing  schrieb:

Stell am besten mal ein Foto des Typenschilds ein.


ich hoffe, dass die Qualität ausreichend genug ist.

Wie gesagt, entweder stimmen die Angabe auf der Warentest Seite nicht oder mein Schorni ist nicht "auf der Höhe" und misst vorsichtshalber alle 2 (statt 3 Jahre)

Was komplett "verwirrt", ist die Angabe auf der Stiftung Warentestseite, dass "Gasbrennwertkessel mit Überdruck-Abgasanlage" nie gemessen werden müssen. Dem widerspricht sowohl Viessmann als auch mein Heizungsbauer....

Ein komplettes "Durcheinander "...;-)

Also, ganz eindeutig steht da: DE: II2N3P

 

Folglich hat er eine selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses.

 

Damit gilt:

 

Überprüfen nach KÜO alle drei Jahre, Messung nach BImschV (dabei würde der Abgasverlust ermittelt) nie.

 

s. auch hier (Das Blatt des BDH evtl. ausdrucken und dem Schornsteinfeger geben)

Gelöst: Vitodens 200-W, verlängerte Überprüfungsintervalle - Viessmann Community (viessmann-communit...

 

Zu viel bezahltes Geld zurückfordern.

Gruß
Heizing

Eindeutiger geht es kaum. Super, vielen Dank!!!