abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Unregelmäßigkeiten an Vitodens 100

Hallo zusammen,

leider ist es aufgrund von vollen Auftragsbüchern zur Zeit unmöglich einen Heizungsbauer im Rhein-Main-Gebiet zu finden, der mir weiterhelfen könnte. Daher erhoffe ich mir hier Hilfe bzw. sachdienliche Hinweise 🙂
Vielen Dank im voraus!

Angaben:

  • -Gastherme Vissmann Vitodens 100 mit Standard-Bedieneinheit
  • -Gastherme steht im Dachgeschoss
  • -Betrieb von Fußbodenheizung und Heizkörper
  • -Alter der Anlage ca. 17 Jahre
  • -Werte für Neigung und Niveau der Heizkennlinie sind im Auslieferungszustand (1,4 und 0)
  • -Anzeigen für Raumtemperatur und Außentemperatur: ok
  • -keine Störungsmeldungen im Display zu sehen
  • -Warmwasser läuft gemäß Zeitprogrammierung
  • -Anzeige Brennerstörung: keine
 

Verhalten der Anlage:
  • -Anlagendruck fällt oft ab. Wird dann von Zeit zu Zeit manuell nachgefüllt
  • -Anlage macht im reduzierten Betrieb (nachts) ungewohnt hohe Betriebsgeräusche. Wenn man manuell auf Warmwasserbetrieb ohne Heizung umschaltet, verschwinden die Geräusche umgehend 
  • -Gasverbrauch hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 48% erhöht (Ablesefehler nahezu ausgeschlossen)
  • -Rauschen in den Leitungen
  • -Gelegentliches lautes Kopfgeräusch im angehobenen Betrieb
  • -Gelegentlich plötzlicher schwallartiger Austritt von Wasser 0,5 Liter über Kesselfüll- und Entleerungshahn
  •  
4 ANTWORTEN 4

Zuerst sollte hier das MAG getauscht werden.  Der häufige Abfall des Anlagendrucks ist hier ein Indiz.

Mit dem Austausch dürften sich dann auch die Geräusche legen.

Hallo Franky,

danke für die Antwort. Mit MAG ist das Membran-Ausdehnungsgefäß gemeint?
Das hört sich nicht danach an, als ob man das als Laie austauschen kann?

Grüße

Richtig. Zumal hier vermutlich noch der Vordruck angepasst werden muss.

@Franky
Danke. Mittlerweile wurde der defekte MAG ausgetauscht und später noch der Wärmespeicher, da das Problem nicht mit dem Austausch des MAGs behoben war.
Damit sind die oben beschriebenen Probleme behoben.

Leider werden die Heizkörper nicht richtig warm, aber das ist vermutlich etwas für einen weiteren Beitrag 😉

Top-Lösungsautoren