Unser Gasanbieter stellt demnächst die Lieferung von l-Gas(low calorific)mauf H-Gas(high calorific) um, meine Frage hier ist, ob unsere Viessmann Therme "Vitodens 200-W, Ser.No. 7423008906199107 W2B" hierfür ausgelegt ist, bzw. welche Umbauten / Umrüstungen hierfür notwendig sind.
ÜBer eine Information würde ich mich sehr freuen
Vielen Dank an alle hier
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Da diese Therme mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet ist, muss hier nichts umgestellt werden. Die Therme erkennt also selbsttätig, ob es sich um L- oder H-Gas handelt.
Da diese Therme mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet ist, muss hier nichts umgestellt werden. Die Therme erkennt also selbsttätig, ob es sich um L- oder H-Gas handelt.