abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Temperatureinstellung Rexola-bifferal-RN RVM18

Hallo,

Wenn ich den Drehknopf für die Temperatureinstellung auf N stelle, wird es im Haus (3 Etagen) im 1. und 2. OG nicht warm genug, die Vorlauftemperatur liegt bei ca. 35°. Wenn ich den Drehknopf nur eine Position weiter drehe, wird es überall zu warm, die Vorlauftemperatur steigt über 40°. Ich benötige unbedingt etwas dazwischen. Der Drehknopf für die Neigung-Heizkennlinie steht bei 0,8, die Niveau-Heizkennlinie bei 6.

Wie kann man ein Feintuning durchführen?

Viele Grüße

Egelsbacher

 

IMG_7349.jpg
9 ANTWORTEN 9

Über was beheizt du?

Fußbodenheizung oder Heizkörper?

 

Wenn Fußbodenheizung: Gibt es eine Einzelraumregelung? (Raumthermostate + Stellantriebe)

Es ist eine Fußbodenheizung, im EG mit einem Raumthermostat.

Die Heizkennlinie ist für Fußbodenheizung viel zu hoch.

Dieser einzelne Thermostat ist keine Einzelraumregelung.
Demnach ich keine komfortable Raumtemperaturregelung möglich.

Poste mal bitte Angaben zum Wärmeerzeuger.
Welcher Typ? Herstellnummer?
Genauer Typ der Heizkreispumpe? Wie ist diese Pumpe eingestellt?

Es tut mir leid, aber ich bin kein Fachmann...
Ist mit Wärmeerzeuger die Heizung gemeint?
Der Thermostat funktioniert für das EG zufriedenstellend, da alle Räume offen sind.

Wie kann ich ein paar Fotos anhängen, aus denen die Infos hoffentlich hervorgehen?

Also, wenn mit Wärmeerzeuger die Heizungsanlage gemeint ist:
Rexola-Bifferal -RN
Herstell-Nr. 725220107198
Typ RVM18
Herstelljahr 1993

Ok.

Welche Pumpe? Typ? Einstellung?

Sind damit die Pumpen am Wärmetauscher gemeint?
Beide Pumpen sind relativ neu und von WELO. Die erste zeigt einen Wert von 2,5 bzw. 24 W, die zweite einen Wert von 5,1 bzw. 40 W.
Ist diese Information brauchbar?

Pumpeneinstellungen und Pumpenauswahl stimmt......
Jetzt wär nur noch wichtig ob die richtige Kennlinie eingestellt ist. Proportionaldruck oder Konstantdruck

Hast du eine Anleitung zu den Pumpen?
Beide Pumpen müssen mit Einstellung Konstantdruck laufen

Nein, eine Anleitung habe ich nicht.
Laut einem Icon sieht es nach Konstantdruck aus.
Kann man denn nur bei der ersten Frage Bilder anhängen?

Top-Lösungsautoren