Hallo,
habe ein kleines Problem mit der Taktung
Haus Baujahr 1983 Dämmung gut, Fester teilweise neu.
1 Wohnung mit ca. 98m² 1 Ferienwohnung mit 65m"² Keller ca. 40 m², alles beheizbar.
Heizung auf 23° Eingestellt, Nacht 3° Neigung 1,4 Niveau 4
Zum Problem,
da wir nicht immer die Ferienwohnung oder den Keller heizen, haben wir eine Taktung von
ca. 3-5 auf eine Betriebsstunde.
Außentemperatur ca. 8,5°C
Schön wäre es wenn ich unter 1 Taktung pro Betriebsstunde kommen würde.
??? was kann ich anders einstellen
Die Heizung habe ich im Februar 2023 bekommen.
Mann hat mir gesagt, eine 19KW sein zu klein, also wurde eine 26 KW eingebaut.
Gruß und Danke für die Antworten
Bombutsch
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Bombutsch ,
26 kW * 0,2 = 5,2 kW
siehe:
Genau wie im Datenblatt angeben.
5,2 kW Heizlast bei 9 Grad AT
lineare Hochrechnung
10,4 kW bei -1 Grad
15,6 kW bei -11 Grad
mit dem 19 kW Kessel wäre man sicher bis -15 Grad gekommen.
Mit 24h durchheizen ohne Absenkung, wäre man sogar noch tiefer gekommen, bzw die Ferienwohnung warm bekommen.
Aus meiner Sicht hätte der 19kW Kessel gereicht.
Die Heizungsbauer mach gerne ein paar € mehr Umsatz bei gleichem Aufwand.
VG
Hallo,
danke für die schnelle Info.
Zu Erklärung.
Ein Heizungsfirma hat mir hier am Ort die Vitoccrossal 300 mit 19KW angeboten.
Mit dem Hinweis, wenn es doch mal erheblich kälter ist, könne man ja 1-2 Räume nicht heizen.
Damit man dann eine ausreichende Temperatur hat.
Die Heizlast im Haus mit 220m² ( Heizbare Fläche) liegt bei 22-23KW.
Meine alte Heizung war auch eine Vissmann mit 19KW
Wenn es unter -12° war, lief die Heizung durch. Oben war es bescheiden warm.
Der Jahresverbrauch mit Warmwasser liegt um die 35.000KW.
Eine überregionaler Heizungsfirma hat mir dann die 26 KW Heizung erheblich günstiger als die 19KW
Heizung hier am Ort angeboten und auch eingebaut.
Also war an sich alles gut.
Ich denke es wird jetzt in der Überganszeit und halber Heizfläche sicherlich zu einer höheren Taktung führen
(Heizung mit 26KW in der Überganszeit zu groß)
Gesten habe ich den Kamin geheizt, ( ca. 60-70m² ) dann kommt es auch zu einer hören Taktung.
Ich werde die Tado Regelung tiefer stellen und ins Sparprogramm gehen, wenn der Kamin brennt.
Da die Nachtabsenkung auf 17° eingestellt ist, kommt es Nachts zu ca. 4 Taktungen.
?? wieviel Taktungen würden dann für meine Situation normal.
?? was kann ich noch ändern .
Gruß Bombutsch
Wenn du sowieso einen Kamin hast, hätte ich auf alle Fälle den kleineren Kessel genommen.
Ich schalte fahre von ca. Ostern bis Mitte Nov ohne Nachtabsenkung, sondern mit Abschaltung.
Dann kann man unter Tags das Niveau der HK um +2 ändern, ohne dass es Taktet, weil die Gebäude Masse puffert.
Im Winter heize ich 24h durch mit der niedrigste möglichen Heizkurve.
Da hat das Gerät einen Start pro Tag (Zwangsneustart der Regelung um ein verkleben der Relais zu verhindern.)
VG
Eine ,,Taktrate,, von 1,5 hat gar nichts mit Takten zu tun. Und tiefer wirst mit dem Vitocrossal auch nicht kommen, weil die Wärmemenge irgendwo hinmuss. Da du aber teilweise nur etwa 1/3 der Gesamtfläche beheizt, sind die Möglichkeiten sehr gering.
Nach altem Massstab(besser Faustregel) genügten 100W/m² an Heizleistung. Die passten immer und überall. Demnach würde der Vitocrossal ca. 260m² ohne Probleme beheizen können. Wenn ich bei dir alles zusammenzähle, komme ich auf rund 200m². Deshalb hätte der 19kW-Kessel auch gereicht. Erst recht, wenn noch ein Kamin zur Verfügung steht.
Jetzt beheizt du aber nur einen Bruchteil der Gesamtfläche, der Kessel hat aber immer noch 26kW. Sicher kann der Modulieren, aber erst, wenn er vorher ein paar Minuten mit erhöhter Leistung (schätzungsweise 50%) gelaufen ist. Die erhöhte Leistung deswegen, damit der Brenner sicher zündet. Und genau diese Startleistung wird der Kessel nicht schnell genug los und speichert sie faktisch durch seinen hohen Wasserinhalt im Wärmetauscher. Hier muss dann ein relativ hoher Volumenstrom dafür sorgen, dass diese Wärme auch abgenommen wird. Den kannst aber mit der geringen Fläche gar nicht bereitstellen/ermöglichen.
Dass er pro Stunde nur 1-2x schaltet, hast einzig und allein dem hohen Wasserinhalt zu verdanken. Eine gewöhnliche Therme würde hier nur noch takten.
Hallo Danke für die Info
Danke für die Info
Hallo,
>>die Heizkörper werden über Tado gestuert.
dann solltest du die Heizkurve so weit absenken, bis die Tadi die Ventile weiter öffnen,
VG
Hallo Danke für den Tipp.
Ich habe die Heizkurve nach unten gestellt. jetzt .
Temperatur 23° Nacht 17°
Neigung 1,2 Niveau 0
Die Tado Ventile sind jetzt zwischen 80% und 100% offen, die Raumtemperatur liegt bei
gewünschten 22,5°
Die Taktung liegt bei 1,3 am Tag bei 8-9° Außentemperatur.
In der Nacht hatte ich ca. 5 Taktungen.
In 24h ca. eine Taktung von 1,6
Die 26 KW Heizung ist für ca. 220m² ausgelegt, das sind 16 Heizkörper.
Geheizt wird zur Zeit nur ca. 70-80m² das sind nur 4-6 Heizkörper
Jetzt ist mir aufgefallen, die Modulierung geht nicht unter 20%.
?? Wie weit kann denn meine Heizung nach unten Modulieren.??
Kann ich noch etwas tun, um eine Taktung unter 1 zu bekommen.
Danke !!
Gruß Bombutsch
Hallo Bombutsch ,
26 kW * 0,2 = 5,2 kW
siehe:
Genau wie im Datenblatt angeben.
5,2 kW Heizlast bei 9 Grad AT
lineare Hochrechnung
10,4 kW bei -1 Grad
15,6 kW bei -11 Grad
mit dem 19 kW Kessel wäre man sicher bis -15 Grad gekommen.
Mit 24h durchheizen ohne Absenkung, wäre man sogar noch tiefer gekommen, bzw die Ferienwohnung warm bekommen.
Aus meiner Sicht hätte der 19kW Kessel gereicht.
Die Heizungsbauer mach gerne ein paar € mehr Umsatz bei gleichem Aufwand.
VG
Hallo,
danke für die schnelle Info.
Zu Erklärung.
Ein Heizungsfirma hat mir hier am Ort die Vitoccrossal 300 mit 19KW angeboten.
Mit dem Hinweis, wenn es doch mal erheblich kälter ist, könne man ja 1-2 Räume nicht heizen.
Damit man dann eine ausreichende Temperatur hat.
Die Heizlast im Haus mit 220m² ( Heizbare Fläche) liegt bei 22-23KW.
Meine alte Heizung war auch eine Vissmann mit 19KW
Wenn es unter -12° war, lief die Heizung durch. Oben war es bescheiden warm.
Der Jahresverbrauch mit Warmwasser liegt um die 35.000KW.
Eine überregionaler Heizungsfirma hat mir dann die 26 KW Heizung erheblich günstiger als die 19KW
Heizung hier am Ort angeboten und auch eingebaut.
Also war an sich alles gut.
Ich denke es wird jetzt in der Überganszeit und halber Heizfläche sicherlich zu einer höheren Taktung führen
(Heizung mit 26KW in der Überganszeit zu groß)
Gesten habe ich den Kamin geheizt, ( ca. 60-70m² ) dann kommt es auch zu einer hören Taktung.
Ich werde die Tado Regelung tiefer stellen und ins Sparprogramm gehen, wenn der Kamin brennt.
Da die Nachtabsenkung auf 17° eingestellt ist, kommt es Nachts zu ca. 4 Taktungen.
?? wieviel Taktungen würden dann für meine Situation normal.
?? was kann ich noch ändern .
Gruß Bombutsch
Wenn du sowieso einen Kamin hast, hätte ich auf alle Fälle den kleineren Kessel genommen.
Ich schalte fahre von ca. Ostern bis Mitte Nov ohne Nachtabsenkung, sondern mit Abschaltung.
Dann kann man unter Tags das Niveau der HK um +2 ändern, ohne dass es Taktet, weil die Gebäude Masse puffert.
Im Winter heize ich 24h durch mit der niedrigste möglichen Heizkurve.
Da hat das Gerät einen Start pro Tag (Zwangsneustart der Regelung um ein verkleben der Relais zu verhindern.)
VG
Hallo, danke für die Info.
an den 26KW kann ich nichts mehr ädern,
Den Kamin heize ich nicht immer, meist nur am Wochenende.
Jetzt nochmal die Frage, wenn ich die Nachtabsenkung auf 3° stellen würde, hätte ich keine Taktung.
Am Tage sind es dann ca. 1,5 / Betriebsstunde.
Wie schlecht ist denn dieser Wert, und was für Auswirkungen hat dieser.
Gruß Bombutsch
Eine ,,Taktrate,, von 1,5 hat gar nichts mit Takten zu tun. Und tiefer wirst mit dem Vitocrossal auch nicht kommen, weil die Wärmemenge irgendwo hinmuss. Da du aber teilweise nur etwa 1/3 der Gesamtfläche beheizt, sind die Möglichkeiten sehr gering.
Nach altem Massstab(besser Faustregel) genügten 100W/m² an Heizleistung. Die passten immer und überall. Demnach würde der Vitocrossal ca. 260m² ohne Probleme beheizen können. Wenn ich bei dir alles zusammenzähle, komme ich auf rund 200m². Deshalb hätte der 19kW-Kessel auch gereicht. Erst recht, wenn noch ein Kamin zur Verfügung steht.
Jetzt beheizt du aber nur einen Bruchteil der Gesamtfläche, der Kessel hat aber immer noch 26kW. Sicher kann der Modulieren, aber erst, wenn er vorher ein paar Minuten mit erhöhter Leistung (schätzungsweise 50%) gelaufen ist. Die erhöhte Leistung deswegen, damit der Brenner sicher zündet. Und genau diese Startleistung wird der Kessel nicht schnell genug los und speichert sie faktisch durch seinen hohen Wasserinhalt im Wärmetauscher. Hier muss dann ein relativ hoher Volumenstrom dafür sorgen, dass diese Wärme auch abgenommen wird. Den kannst aber mit der geringen Fläche gar nicht bereitstellen/ermöglichen.
Dass er pro Stunde nur 1-2x schaltet, hast einzig und allein dem hohen Wasserinhalt zu verdanken. Eine gewöhnliche Therme würde hier nur noch takten.