Guten Abend,
wir haben seit 18 Jahren die Vitodent 300 in unserem Haus verbaut, die Anlage wurde mit Wartungsvertrag gewartet, sie lief bisher ohne Beanstandungen... - bis in diesen Sommer, ab August merkten wir, dass die Anlage trotz Deaktivierung der Heizfunktion Warmwasser in den Heizkreislauf "schob".
Heute war der Heizungsfachmann, die Fa. Komitsch aus Panketal, zum 2. Mal hier und ist am Ende der Weisheit.
Es wurden folgende Arbeiten/ Tests durchgeführt:
- Check des Aussenfühlers (i.O.)
- Ausbau und Kontrolle der Schwerkraftbremse (i.O.)
- Elektronik (Vorgabe verschiedener Modi - Anlage reagierte prompt)
Der Monteur ist sich sicher, dass es nur ein hydraulisches Problem sein kann, da ja die Schwerkraftbremse eigentlich den Fluß des Warmwassers in den Heizkreislauf verhindert - trotzdem müssen Kräfte wirken, die das Warmwasser in den Heizkreislauf "zieht"...
Haben Sie noch eine Idee?
Beste Grüße!
Birgit Marson & Matthias Otto
0171/4463392
Ich denke mal, dass hier das Umschaltventil nicht richtig den Heizkreis schliesst..Das also während der Warmwasserbereitung ein Teil des Heizwassers ungehindert in den Heizkreis drückt.
Dauert die Warmwasserbereitung etwas länger als sonst ?