Hallo,
mein Gasfeuerungsautomat Typ MPA5113 von Oktober 2020 zeigt die Störung F13,
Störungsursache laut Anleitung. "Sicherheitskette nicht potenzialfrei".
Maßnahme laut Anleitung: "Sicherheitskette prüfen, Brückenstecker 47".
Habe die Entriegelungstaste mehrfach erfolglos gedrückt.
Feuerungsautomat gehört zum Heizkessel Vitocrossal 300 CU3, 2006, 15-49 kW.
Was kann die Ursache sein und was ist zu tun?
Vielen Dank
Hallo us9,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für die Antwort.
Am 24.03.26 war dann ein Mitarbeiter meiner Heizungsfirma hier vor Ort.
Er telefonierte mit dem Viessmann-Innendienst, was zu tun sei.
Als Ergebnis schlug der Monteur mit der flachen Hand kräftig von der Seite gegen den
Feuerungsautomaten (hätte ich mich so heftig nie getraut ! ).
Daraufhin sprang die Heizung wieder an bzw. startete korrekt.
Auskunft des Monteurs: " Ein Relais habe gehangen".
Der gleiche Fehler trat einige Tage später erneut auf.
Da habe ich selbst dem Feuerungsautomaten erfolgreich einen Schlag gegeben.
Erstaunlicherweise ist der Fehler seit einem halben Jahr nicht wieder aufgetreten.
Die Heizung lief für warmes Wasser auch im Sommer täglich.
Ansonsten müsse laut Viessmann der Feuerungsautomat ersetzt werden (teuer).
Viele Grüße
us9
Danke für die Info, ich persönlich empfehle, den Feuerungsautomaten auszutauschen, sollte dies nochmal vorkommen, da er ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist.
Viele Grüße
Flo