Liebe Community,
Anfang Januar 25 haben wir eine neue Vitodens-200 B2KF-32 in Betrieb genommen.
Mit der Steuerung komme ich gut zurecht (ViCare-App etc.).
Das System ist Außentemperatur-gesteuert.
Ich habe einen hydraulischen (und einen thermischen) Abgleich gemacht. Die beheizten Räume werden bei voll geöffneten Ventilen ziemlich genau so warm wie gewünscht - auch bei wechselnden Außentemperaturen.
Wir haben ein sehr altes, ungedämmtes Haus, aber sehr große Heizkörper. Die Vorlauftemperaturen sind vergleichsweise niedrig.
Seit zwei Tagen liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 20 Grad. Heute kurzzeitig 18 Grad ohne viel Sonne. Das Heizgerät läuft im Heizbetrieb bis zum späten Vormittag. Dann geht das Gerät in den sog. Sparbetrieb, obwohl die Raumtemperatur das Raumtemperatursoll nicht ganz erreicht.
Damit könnte ich noch leben. Allerdings wird der Sparbetrieb am Nachmittag, wenn es wieder kühler wird, nicht verlassen. Am Abend, gegen 19:00 ist noch immer Sparbetrieb angesagt, obwohl es außen wie auch innen inzwischen deutlich kühl ist.
Heizgrenze verändern beendet den Sparbetrieb nicht.
Das einzige, was das Gerät aus dem Sparbetrieb holt, ist eine Erhöhung des Raumtemperatursollwertes (von den üblichen 20° auf dann 22°). Wenn sie dann läuft, kann ich den Raumtemperatursollwert wieder auf 20° zurück stellen.
Wie bekomme ich auch bei relativ warmen Außentemperaturen meine 20° Raumtemperatur hin ohne, dass das Gerät zu früh in den Sparbetrieb geht bzw. nicht wieder daraus erwacht?
Welche sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, so dass der Sparbetrieb eingeschaltet wird?
Vielen Dank im Voraus.
Daniel
Zitat "Wie bekomme ich auch bei relativ warmen Außentemperaturen meine 20° Raumtemperatur hin ohne, dass das Gerät zu früh in den Sparbetrieb geht bzw. nicht wieder daraus erwacht?"
---> Raumtemperatur-Sollwert vorübergehend auf z.B. 22°C erhöhen UND Heizgrenze auf 25°C (Defaultwert) lassen! Dann geht die Heizung erst bei 23°C Außentemperatur aus.
Bei dieser Einstellung geht die Heizung bei einer Außentemperatur von 21°C wieder an.
Hinweis: Man kann den Raumtemperatur-Sollwert auch dauerhaft auf 22°C lassen. Da der Raumtemperatur-Sollwert auch Einfluss auf die Heizkennlinie hat, sind dann Neigung und Niveau evtl. geringfügig abzusenken.
Achtung, die Außentemperaturwerte werden in ViCare nicht präzise angezeigt, wegen der 0,5 K Stufung. Das kann zu Fehlinterpretationen führen.
Hi MacVito,
herzlichen Dank für Ihre Antwort.
Welche Bedingungnen müssen für "Sparbetrieb" erfüllt sein?
Und welche müssen erfüllt sein, so dass der normale Heizbetrieb wieder aufgenommen wird?
Beste Grüße
Daniel
Sparbetrieb tritt bei witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung auf, wenn:
Und denkt auch dran, dass die Regelung mit der gedämpften Aussentemperatur arbeitet. Und gerade die kann in den Abendstunden arg von der tatsächlich herrschenden abweichen.
Gedämpfte AT: Ein Durchschnittswert aus den letzten Stunden bzw. Tagen.
Die beiden Bedingungen sind einleuchtend, und ich habe das auch so vermutet.
Deshalb hatte ich auch probiert, die Heizgrenze auf 25° hoch zu setzen um den Sparbetrieb zu beenden. Der Sparbetrieb wurde jedoch dadurch nicht beendet.
Erst, als ich den Raumtemperatursollwert von 20° auf 22° erhöht habe, hat das Gerät den Sparbetrieb beendet.
Ich habe jetzt die Heizgrenze auf 25° gesetzt.
Interessanterweise wird dadurch auch die Heizkurve beeinflusst: Die Vorlauftemperatur bei AT 20° wurde dadurch von 23° auf 27° verändert (und fixiert).
Sorry, du hast meine Ausführungen von heute morgen 8.57 Uhr nicht ganz verstanden. Das ist aber vielleicht auch nicht so wichtig, wenn es trotzdem funktioniert.
Also, dann lass die Heizgrenze bei 25°C stehen.
Deine weitere Beobachtung ist richtig: Du kannst mit Hilfe des Raumtemperatur-Sollwerts beeinflussen, ab welcher Außentemperatur der Heizbetrieb abschaltet. Und du hast auch richtig erkannt, dass der Raumtemperatur-Sollwert auch die Heizkennlinie beeinflusst. Deshalb kann es schon sein, dass du durch die Verstellung des Raumtempertur-Sollwerts von 20°C auf 22°C anschließend die beiden anderen Parameter, die die Heizkennlinie bestimmen, also Neigung und Niveau, etwas herabsetzen. Ich würde in diesem Fall das Niveau etwas herabsetzen.
Zitat: "Ich habe jetzt die Heizgrenze auf 25° gesetzt.
Interessanterweise wird dadurch auch die Heizkurve beeinflusst:"
Das ist falsch beobachtet. Die Heizgrenze verändert nicht die Heizkennlinie.
Die Heizkennlinie und damit die Vorlauftemperatur wird durch drei Parameter bestimmt:
- Neigung
- Niveau
- Raumtemperatur-Sollwert
- (Außentemperatur)
Die Heizgrenze hat keinen Einfluss auf die Heizkennlinie.
Es ist aber so, dass der Schaltvorgang durch die tatsächliche aktuelle Außentemperatur ausgelöst wird, die Lage der Heizkennlinie dagegen vom Durchschnittswert der Außentemperatur.