Viessmann Trimatik Standard Bedieneinheit ausgetauscht.
Heute bemerkte ich, das in der Schalterstellung Trinkwassererwärmung auch der Heizkreislauf aufheizt.
In der Schalterstellung Normalbetrieb
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei meiner Duomatik Regulierung wurde die defekte Bedieneinheit gegen eine
Viessmann Trimatik Bedieneinheit ausgetauscht.
In der Schalterstellung "Trinkwassererwärmung und Abschaltbetrieb" bemerkte ich ,das der Heizkreislauf auch aufheizt.
Als ich jetzt auf Grund der Temperaturen auf "Normalbetrieb" umschaltete", heizte der Heizkreislauf trotz eingestellten
Zeitprogramm unabhängig davon weiter auf.
Ist es überhaupt möglich eine Duomatik- Bedieneinheitt durch eine Trimatik-Bedieneinheit zu ersetzen ?
Würde gern Ihre fachliche Meinung dazu eiholen, bevor ich mich nächste Woche an die Heizungsfirma wenden werde.
Besten Dank für Ihre Bemühungen
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Dietzel
Hallo Diegefell,
das Bedienteil (BEF) der Duomatik hat die Herstellnummer 7450156.
Das Bedienteil (BES) der Trimatik hat die Herstellnummer 7450155.
Wenn Sie die Duomatik haben, müsste somit auch das Bedienteil mit der 7450156 (Nr. auf der Rückseite der Bedieneinheit zu finden) verbaut sein.
Unterscheiden kann man die beiden Bedienteile auch optisch:
Die Bedieneinheit der Duomatik hat 7 mögliche Betriebsarten, das der Trimatik nur 6.
Bitte prüfen Sie auch die Codieradresse 01:00 und 00:15 in der Codierebene (Erklärung zur Einstellung im Anhang).
Beste Grüße °sr