Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →rexola biferal rn mit trimatrik, nach dem Duschen schaltet die Pumpe und der Brenner nicht mehr ab. Wenn ich den Hauptschalter ausschalte, eine Minute warte und wieder einschalte ist alle normal... Woran kann es liegen Platinenfehler wenn ja welche oder Temperaturfühler im wasserkessel? Binn für jede Anregung zu haben. Danke
Hallo hg60,
welche Speichertemperatur wird dir denn an der Regelung angezeigt? Schaltet der Brenner ab wenn du den Warmwasser-Sollwert reduzierst?
Hallo Patrick, danke für die Antwort ich hatte die Temp auf 65 und habe sie bei 45 getestet, war das gleich Ergebnis.
Das Problem ist jetzt gelöst, ich habe die Pumpe von der Heizung zum Wasserkessel getauscht. Jetzt ist alles wieder in Ordnung ( Bis auf den Absperrhahn der jetzt tropft 😞 )