abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Regelung defekt?

Hallo zusammen.

Ich habe bei der Anlage Vitocrossal 300 CU3, 44 KW das defekte Gebläse erneuert.

Danach lief die Anlage 2 Tage..... dann wieder die Fehlermeldung F37. alles kontrolliert und entstört.

Nach einem Tag wieder Ausfall der Anlage wieder mit F37. Nach dem Entstören tat sich gar nichts mehr nur am Feuerungsautomat die stufe 1 dann gleich auf 2 ohne dass das Gebläse anlief. Das ganze hatte sich 3-4 mal wiederholt und dann kam wieder die Störung F37.

Nach dem ich das 4 mal Entstört hatte, hab ich es aufgegeben. Kollegen gefragt und nichts genaues erfahren. Spät am Abend lief die Anlage plötzlich wieder an, aber ohne die WW. Anforderung ( Zirkulation und Ladepumpe blieben aus) und der Brenner lief nur in kleiner Stufe.

Am Morgen wieder kalt und St. F37. Die Anlage entstört und sie lief wieder Normal 2 Tage lang.

Nun ging sie den ganzen Tag nicht mehr an, der Steuerungsautomat immer Stufe 1 dann gleich auf Stufe 2 ohne dass das Gebläse anläuft. Das ganze hört sich böse nach der Steuerung an, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, evtl. der Steuerungsautomat der das Gebläse nicht anlaufen lässt ?



Grüße Thomas

9 ANTWORTEN 9

Hallo,

 

die Regelung auf dem Kessel können wir ausschließen, die macht nur an- oder aus (Stecker 41) oder Modulation auf oder zu (Stecker 90).

 

Ich tippe auf den Gasfeuerungsautomaten am Brenner. (dort wo die Störungscodes angezeigt werden)

 

Bitte vorher aber noch die Leitung „100“ und „100a“prüfen.

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo, Ja dachte ich auch an der Feuerungsautomat, aber da einmal das W. Wasser nicht aufgeheizt wurde und der Brenner nur in erster Stufe lief habe ich auch die Regelung in Betracht gezogen.

Die Nächste Frage :

Unsere Anlage hat 44 KW ... Passt auch der Feuerungsautomat von dem 34 KW gerät ???

Das sieht mal Identisch aus... leider steht bei uns kein Schild auf dem Dungs Automat...

 

Grüße Thomas

Hallo,

 

schau mal hier auf S. 31

 

5623499VSA00003_1.PDF (viessmann.com)

 

Das ist nur ein 32 kW-Gerät aufgeführt, der Feuerungsautomat ist gleich, aber der Parameterspeicherstick ist anders.

 

Die Fehlermeldung hast du schon vom Feuerungsautomaten abgelesen? Dann ist die Regelung nämlich ok, ansonsten mal im Schornsteinfegerbetrieb probieren.

 

Abgassystem ist frei, auch kein toter Vogel in der Abgasleitung ?

 

Gruß

 

Heizing

 

Gruß
Heizing

Hallo,

 

als erstes hatte ich das Abgasrohr kontrolliert, und natürlich hatte ich die Fehler ausgelesen, die waren immer F37.. Aber das Gebläse läuft ja manchmal nicht an.... Auch nicht auf der Schornsteinfeger Taste 😲 

Und plötzlich aus heiterem Himmel funzt wieder alles ein paar Tage

 

 

Gruß Thomas

Deutet aber trotzdem alles auf den Feuerungsautomaten, die Fehlermeldung kann ja nur er generieren. Dass er trotz Schornsteinfeger-Taste nicht läuft, liegt wohl daran, dass der Feuerungsautomat nicht in Ordnung ist. Du kannst aber zur Sicherheit gerne nachmessen. Dazu die Regelung öffnen (hast du die Anleitung? Du musst nur mit einem Schraubenzieher rechts bei offener unterer Klappe gedrückt  werden) und dann an Stecker 41 Kontakt T2 messen. Wenn dort Spannung ist, fordert die Regelung auch an.

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo, kann Du mir noch erklären wie man den Speicherstick tauscht ?

Ich finde gerade nichts dazu..

 

Gruß Thomas

 

s. hier ab S. 8

5623281VMA00005_1.PDF (viessmann.com)

 

Passwörter auf S. 12

 

oder du hast einen mit Codierstecker. s. hier

 

5851833VMA00003_1.PDF (viessmann.com)

ab S. 12

 

Kommande zurück, da hast vermutlich den mit den DIP-Schaltern, s. hier 5681650VSA00002_1.PDF (viessmann.com) auf S. 28

 

zur Sicherheit die Serviceanleitung mal hier mit der Herstellnr. des Kessels suchen

Viessmann Ersatzteil-App

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Hi, ja es war der mit den dip Schaltern. Ich habe jetzt von einen Freund einen gebrauchten Feuerungsautomat eingebaut... Nun nachdem alles angepasst war startete die Anlage ganz normal. Aber wie sie sich die Anlage hochmoduliert hatte ich festgestellt dass das Gebläse nicht gleichmäßig läuft und irgendwann abschaltet wenn der Druckunterschied zu hoch ist. Ich habe die Befürchtung das auch der Feuerungsautomat einen hau weg hat. Oder kann es an etwas anderem liegen?

Hm, schwierige Sache. Das Gebläse war ganz neu? Abgasleitung komplett frei?

 

Lass mal den CO2-Wert prüfen, S. 12 hier https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681650VSA00002_1.PDF

und mal den Steuerdruck der Gasarmatur

Kann natürlich auch sein, dass die  PWM-Ansteuerung und Rückmeldung des Gebläses nicht richtig von Feuerungsautomaten ausgewertet wird.

 

Wenn das alles nichts bringen sollte, soll dein Heizungsbauer den Technischen Dienst von Viessmann beauftragen.

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren