Hallo zusammen. Ich habe bei der Anlage Vitocrossal 300 CU3, 44 KW das defekte Gebläse erneuert. Danach lief die Anlage 2 Tage..... dann wieder die Fehlermeldung F37. alles kontrolliert und entstört. Nach einem Tag wieder Ausfall der Anlage wieder mit F37. Nach dem Entstören tat sich gar nichts mehr nur am Feuerungsautomat die stufe 1 dann gleich auf 2 ohne dass das Gebläse anlief. Das ganze hatte sich 3-4 mal wiederholt und dann kam wieder die Störung F37. Nach dem ich das 4 mal Entstört hatte, hab ich es aufgegeben. Kollegen gefragt und nichts genaues erfahren. Spät am Abend lief die Anlage plötzlich wieder an, aber ohne die WW. Anforderung ( Zirkulation und Ladepumpe blieben aus) und der Brenner lief nur in kleiner Stufe. Am Morgen wieder kalt und St. F37. Die Anlage entstört und sie lief wieder Normal 2 Tage lang. Nun ging sie den ganzen Tag nicht mehr an, der Steuerungsautomat immer Stufe 1 dann gleich auf Stufe 2 ohne dass das Gebläse anläuft. Das ganze hört sich böse nach der Steuerung an, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, evtl. der Steuerungsautomat der das Gebläse nicht anlaufen lässt ? Grüße Thomas