Regelung Trimatik MC mit alternativem Mischer

Hallo, ich möchte an einen Gaskessel Atola (Bj. 1991) mit der Regelung Trimatik MC (7450260) neben einem Boilerladekreis einen gemischten Heizkreis (Fußbodenheizung) anschließen.

Ist es möglich, einen beliebigen Dreiwegemischer an diese Regelung anzuschließen oder muss zwingend der Viessmann Erweiterungssatz für einen Mischerheizkreis in Verbindung mit einem Vierwegemischer verwendet werden?

Vielen Dank!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo FrankDietzel,

zur Nachrüstung eines Mischerkreises an deiner Trimatik MC benötigst du den Mischermotor (Art.Nr.: 7450657), den Vorlauftemperatursensor (Art.Nr.: 7182875) und den Steckverbinder (Art.Nr.: 7814228).

Der Motor ist kompatibel zu einem DN20 bis 65 oder R 1/2 bis R 1/4 Mischer.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo FrankDietzel,

zur Nachrüstung eines Mischerkreises an deiner Trimatik MC benötigst du den Mischermotor (Art.Nr.: 7450657), den Vorlauftemperatursensor (Art.Nr.: 7182875) und den Steckverbinder (Art.Nr.: 7814228).

Der Motor ist kompatibel zu einem DN20 bis 65 oder R 1/2 bis R 1/4 Mischer.

Beste Grüße °be