Ich habe meine Alte Heizung, nie im reduziert betrieben.Da war Sie immer aus .
Was muss ich da einstellen ?
Im Reduziert schaltet sie ja trotzdem ein.
Ich weiss leider nicht, was du uns sagen möchtest.
Und du solltest auch erwähenen. um welche Anlage es sich überhaupt handelt. Die Seriennummer wäre eventuell hilfreich.
Ich habe eine Vitodens 200 w
seriennummer 7956225302758123
Also
wenn ich z.b. von 6 — 8 Uhr und 16 — 21 Uhr heize
war in der Zeit dazwischen die Heizung sonst (alt war Junkers ) komplett aus
wie kann man das machen
Danke
Die nachfolgenden Aussagen gelten nur für die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung.
Ob der Vitodens im reduzierten Betrieb mit niedriger Kennlinie heizt oder ganz aus geht, entscheidet bei meinem (neuen) Vitodens 200W, B2HF, Bj. 2023) vermutlich der eingestellte Raumtemperatur-Sollwert für den reduzierten Betrieb im Zusammenspiel mit dem Parameter 2426.1. Welcher Codieradresse das entspricht, kann ich dir leider nicht sagen.
Stell mal versuchsweise den Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs auf z.B. 15°C. Dann teste, ab welcher Außentemperatur, der Heizbetrieb aufhört.