Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Haben leider folgendes Problem,
Anlage lief bis vor dem jetzigen Kältebeginn einwandfrei.
Im letzten Jahr wurden getauscht der Wärmetauscher und Lüfter sowie kürzlich der Differenzdrucksensor.
Anlage läuft sonst gut so in der Form seit 2020.
Folgende Situation:
Anlage zeigt keinen Fehler
Warmwasser läuft
Therme heizt das Warmwasser
Pumpe fördert aber nicht bzw. Rohre der Heizung bleiben kalt
Heizungspumpe läuft (Der Verdacht, dass diese nicht läuft hat sich nicht bestätigt) trotzdem gibt es bereits ein Ersatzteil dazu
Unter der Pumpe ist ein Magnetventil - Welche Aufgabe hat dieses ?
Das Ventil hat die Aufgabe ,den Wärmestrom entweder in den Heizkreis oder in den Speicher zu lenken. Da deine WW- Bereitung funktioniert,kann es nur noch an eben diesem Ventil liegen Nennt sich überaschenderweise Umschaltventil.
Das Ventil kannst du testen: ServMan -> "Relaistest" (müsste der erste Punkt sein) -> gelbe Kappe
vom Magneten abziehen und Kern beobachten: Der Kern muss tief hineingehen und beim deakt. wieder
ganz nach vorn zur Öffnung kommen. Tut er das nicht, kannst du den E- Magneten einfach mit 2
Schrauben ausbauen und prüfen / wieder gängig machen. Es gibt neuerdings auch einen Umrüstsatz
mit Servomotor dafür.
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt gilt es nur noch das passende Teil zu finden 🙂
Leider findet man keinen Hinweis, welche evtl. kompatibel sind.
Orginalteilenummer ist: 7371705 [0510042]
Das eigentliche 3/2 Wegeventil hat die Bestellnummer 7819877.
Es wird aber auch ein Umrüstsatz auf Linearantrieb angeboten. Der hätte die Nummer 7823495.
Super Klasse! - Dieser Umrüstsatz hätte welche Vorteile ggf. ?
Ich denke mal,zukunftssicherer. Falls das Ventil mal wieder ausfällt.
Keinen Vorteil, eher den Nachteil dass es leichter blockiert wie alle modernen Motorventile
in den Vitodensen. Ich finde den Magneten besser. Nur gibt es den nicht mehr als Neuteil.
Gebraucht sieht man ihn aber noch ab und zu. Eigentlich geht der auch fast nie kaputt.
Danke für den Hinweis, ja beides ist möglich. Es gibt davon anscheinend noch genügend Restbestände.
Absolute Verzweifelung:
Das Magnetventil getauscht, Magnet schaltet auch, Heizungspumpe läuft, Warmwasser wie bisher lauwarm
Vorlauftemperatur 54 Grad ---- Heizkörper weiterhin nicht warm
Steuerung zeigt keinen Fehler - Nach Ausschalten und wieder Einschalten der Anlage
Heizungspumpe läuft - Fördert jedoch kein Wasser zu den Heizkörpern!
Steuereinheit zeigt nur etwas nach drücken einer Taste - die Dioden leuchten nicht mehr
an der Anfoderung ist da.
Ist vielleicht Luft in der Ladeleitung ?
Achso - ja Entlüftung wurde auch vorgenommen
Der Speicherfühler könnte defekt sein ?
Der Brenner geht an sagst du? Der Gaszähler dreht dann?
Diese Therme hat unten noch einen Plattenwärmetauscher. Der setzt sich gerne mal zu.
Oft auch recht tückisch in einem der Anschlüsse im Rohrwinkel direkt vor dem PWT.
Ja genau der Brenner geht an und der Gaszähler läuft dann auch
Und wie lange läuft der Brenner dann ? Weil,wenn der Wärmetauscher zu wäre und das Umschaltventil korrekt arbeitet,müsste die Temperatur schnell nach oben gehen.
Der Wärmetauscher ist nicht zu, wurde erst im Februar gegen einen erneuterten gereinigten getauscht. Ja, das haben wir auch angenommen. Hatte einen Klempner beiseite heute.
Das ist ja das tückische daran: Man tauscht den PWT, aber die Blockade ist im Rohrwinkel
vor dem PWT. Wenn der Heizi das nicht kennt, fällt er darauf herein.
Um das zu finden braucht man idealerweise eine dünne Schwanenhalskamera.
Deshalb ja meine Frage,wie lange der Brenner läuft? Weil,erfolgt keine Wärmeabnahme,dürften es nur wenige Minuten sein.
Also hab grad nochmal erfahren, als das Umschaltventil gewechselt wurde lief der Wasserfluss gängig und machte auch Geräusche, trotzdem gelang die Wärme nicht in die Heizkörper. >Dann nach einem erneuten abschalten, zeigt die Steuerung auch keine Anzeige wie Temperatur mehr.
Kann es doch im Ganzen vielleicht an der Steuerung liegen ?
Wenn keine Temps mehr angezeigt werden, kann es vorwiegend an der VR20 liegen.
@Fiedel schrieb:Wenn keine Temps mehr angezeigt werden, kann es vorwiegend an der VR20 liegen.
Ist nicht von der Hand zu weisen. Da die VR 20 vor allem mit der Auswertung der Sensoren beschäftigt ist.
Heute war ein Heizungsfachmann da uns staunte auch nicht schlecht.
Also das Problem ist:
Der Wärmetauscher ist okay, Die Lüntung ist okay, auch die Zündelktroden usw.
Die Heizanlage macht eine Anfoderunf "Zündung" der Gaszähle läuft dann an, das ganze geht allerdings nur
so 2-3 Sekunden. Dann stopt es wieder!
Das Display zeigt keine Werte mehr an - ist seit dem letzten mal praktisch tot.
Die Anlagennummer ist: 7173420406705109
und die Steuerung ist die Nummer: 740539421567102
Habe bereits welche gefunden mit der Endnummer 105 oder 109 . Welche passenden gibt
es da wohl, wonach muss ich mich richten, wenn jetzt die Steuerung getauscht werden soll ?
Oder was kann es sonst noch sein ?
Ich selber bin Laie, doch der Heizungsfachmann hat auch versucht den KS von Viesmann zu erreichen - 30 Minuten in der Warteschlange, kein druchkommen!
Korrektur: Die Heizungsanlage hat die Nummer:
7173428 406705109
Hier deine ET- App mit allen Teilen und Unterlagen.
Ich würde hier zuerst die VR20 erneuern und sehen ob das Display dann wieder geht.
Ansonsten Display erneuern.
Dann muss systematisch der Fehler gesucht werden:
- wenn gezündet wird und der Gaszähler dreht, geht dann auch kurz die grüne LED beim "V" an?
- welcher Fehler wird angezeigt?
- falls Fehler F:E oder 1:4: Brennraum auf Feuchtigkeit prüfen, Therme ohne Verkleidung betreiben
(1 Fenster anklappen), wenn es dann geht -> Ringspaltmessung machen lassen, wenn es so nicht
geht -> ggf. Gasregler erneuern lassen