Hallo,
seit mehreren Tagen geht meine Anlage Vitodens 200 Typ WB2 laufend auf Störung mit dem Störcode 14. Mein Heizungsbauer war auch bereits 2 mal vor Ort und hat zum ersten das Kondenswasser und beim Zweiten Besuch eine verklebte Klappe unter dem Brenner als mögliche Ursache angenommen. Letztlich alles ohne langfristigen erfolg. Die Anlage läuft zwar immer wieder an, doch noch einigen Stunden stellt sie wieder die Störung 14 ein. Meine Beobachtung zeigte mir, das wenn die Anlage ohne Störung in den Absenkbetrieb geht sie deutlich länger Störungsfrei läuft. So hat ist die Anlage von 23Uhr bis 8Uhr Störungsfrei gelaufen, Anschließend ca 1,5Stunden in Normalbetrieb gewesen bevor wieder die Störung 14 auftrat.
Meine Frage ist nun, kann es sein das die Störung durch die Ionisationselektrode hervorgerufen wird?
Ich habe gelesen das die in den ersten Anlagen verwendete Ionisationselektrode sich von der Flamme weg verformt hat und deshalb gegen eine Nickel Ferral ionisationselektrode ausgetauscht wurde. Bei meiner Anlage wurde seit Inbetriebnahme 2002 meines Wissens noch keine Elektrode gewechselt.
Das Auftreten der Störung in den Zeiten in denen im Heizsystem deutlich höhere Temperaturen würde für mich eine logische Störungsursache darstellen, den letztlich ist das der einzige Faktor der sich nennenswert geändert hat.
1. Ist diese Information Richtig?
2. Kann man erkennen welche Elektrode eingebaut ist?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Siegert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Da der Fehler trotz kleinerer Massnahmen immer wieder auftritt, würde ich hier auf eine Abgasrezirkulation tippen. Sprich, ein undichtes Abgassystem. Der Installateur soll mal über einen längeren Zeitraum die Verbrennungsluft messen(Ringspalt). Der Sauerstoffgehalt muss hier bei 21% liegen.
Als groben Tast kann man auch mal übergangsweise die äussere Abdeckung des Revisionsbogens öffnen, dann zieht die Therme die Verbrennungsluft auch aus dem Installationsraum. Tritt die Störung nicht mehr auf, weisst es.
Da der Fehler trotz kleinerer Massnahmen immer wieder auftritt, würde ich hier auf eine Abgasrezirkulation tippen. Sprich, ein undichtes Abgassystem. Der Installateur soll mal über einen längeren Zeitraum die Verbrennungsluft messen(Ringspalt). Der Sauerstoffgehalt muss hier bei 21% liegen.
Als groben Tast kann man auch mal übergangsweise die äussere Abdeckung des Revisionsbogens öffnen, dann zieht die Therme die Verbrennungsluft auch aus dem Installationsraum. Tritt die Störung nicht mehr auf, weisst es.