Problem mit Zwangsladung beim einmaligen Aufwärmen des Brauchwassers außerhalb der programmierten Zeiten durch VITOHOME 300. Die über VITOHOME veranlaßte Zwangsladungsroutine schaltet nicht mehr ab und die Brauchwassertemperatur wird so auch nachts nicht reduziert.
Kesselanlage: Viessmann Vitodens 333-F Typ. WR3C 5,2 – 26,0k Kompaktgerät mit Vitotronic 200
Kaufdatum: November 2008
Brauchwasserkonfiguration über VITOHOME 300
Tmax = 50°C
Tmin = 10°C
Hysterese 2.5°C
Problembeschreibung:
Dieser Zustand läßt sich nur durch Ausschalten der Kesselanlage im Keller beheben, nur dann wird die kontinuierliche Zwangsladung abgeschaltet.
Innerhalb der programmierten Zeiten verhält sich die Regelung korrekt, Aufheizen des Brauchwassers bis zur Solltemperatur, erneutes Aufheizen des Brauchwassers nach Abkühlen um ca 5°C
Ein testweises Reduzieren der Solltemperatur verschiebt den Brauchwasser-Temperaturbereich korrekt, so daß ein Problem mit der Temperaturmessung (Meßfühler und Auswerteeinheit m.E. ausscheidet), der Zwangsladungsfehler bleibt aber bestehen.
Die kontinuierliche Zwangsladung wird auch nicht nach Durchlaufen der programmierten Zeiten abgeschaltet.
Frage zur Problemlösung:
Welche Bedingungen müssen eigentlich vorliegen, um die Software der Zwangsladungsroutine abzuschließen?
(Sollte eigentlich nur das Erreichen der Maximaltemperatur sein, und die wird ja erkannt).
Wo ist der Fehler zu suchen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Entspricht die "Zwangsladung" dem Partybetrieb? Partybetrieb ist so lange aktiv, bis die Betriebsart umschaltet (hier also Ende des Partybetriebs oder Ende des reduzierten Betriebs), maximal 8 Stunden; während des Partybetriebs ist dauernd WW-Bereitung aktiv, der Speicher wird also bei Bedarf wieder aufgeheizt.
Für eine nur einmalige Speicheraufheizung muss der Partybetrieb eingeschaltet (-> Aktivierung Speicheraufheizung) und bald darauf (nach ca. 10 Sekunden) wieder ausgeschaltet werden, siehe dazu die Beschreibung in der Bedienungsanleitung. Eine einmal begonnene Speicheraufheizung wird zueende geführt, auch wenn die programmierte Zeit oder der Partybetrieb vorher zuende sind.
Entspricht die "Zwangsladung" dem Partybetrieb? Partybetrieb ist so lange aktiv, bis die Betriebsart umschaltet (hier also Ende des Partybetriebs oder Ende des reduzierten Betriebs), maximal 8 Stunden; während des Partybetriebs ist dauernd WW-Bereitung aktiv, der Speicher wird also bei Bedarf wieder aufgeheizt.
Für eine nur einmalige Speicheraufheizung muss der Partybetrieb eingeschaltet (-> Aktivierung Speicheraufheizung) und bald darauf (nach ca. 10 Sekunden) wieder ausgeschaltet werden, siehe dazu die Beschreibung in der Bedienungsanleitung. Eine einmal begonnene Speicheraufheizung wird zueende geführt, auch wenn die programmierte Zeit oder der Partybetrieb vorher zuende sind.