Hallo
da ich hier oft Posts lesen bei denen die Modulation angegeben wird:
Wie kann ich bei einer B2HA-19 Bj 2013(?) die aktuelle Modulation anzeigen lassen?
Danke
Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thomas,
haha, den "Guru" hat mir das System hier "übergeholfen". Ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich heiße auch Thomas 😉
Danke für die Seriennummer. Wie ich schon befürchtet habe, kann bei deiner Steuerung die aktuelle Brennermodulation leider nicht angezeigt werden. Gaszählerablesen (wie du schon bemerkt hast) wäre eine Methode.
Eine andere Möglichkeit wäre das Auslesen der Daten mittels Viessdata und Optolink Kabel. Viessdata ist ein kostenloses Softwaretool, dass du dir runterladen kannst. Das Optolink Kabel ist leider recht teuer (ca. 70 Euro). Allerdings hast du mit diesem Tool auch die Möglichkeit, Daten über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen und dir den zeitlichen Verlauf in einer Grafik anzusehen.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
es ist richtig, dass du über die OptoLink Schnittstelle auch eine Vitoconnect anschließen und damit die ViCare App nutzen kannst. Leider kann die ViCare App auch nur das anzeigen, was dir auch deine Heizung direkt anzeigt. Du hättest also nichts gewonnen 😞
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
was für eine Regelung (Vitotronic) hast du denn? Ich fürchte, die aktuelle Brennermodulation kann man sich nicht bei allen Anlagen anzeigen lassen. Für die Vitodens 200 B2HA-19 habe ich aktuell keine Regelung gefunden, die das unterstützen würde 😞
Um sicher zu gehen, bräuchte ich noch die Seriennummer deiner Vitodens (7....)
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
haha, den "Guru" hat mir das System hier "übergeholfen". Ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich heiße auch Thomas 😉
Danke für die Seriennummer. Wie ich schon befürchtet habe, kann bei deiner Steuerung die aktuelle Brennermodulation leider nicht angezeigt werden. Gaszählerablesen (wie du schon bemerkt hast) wäre eine Methode.
Eine andere Möglichkeit wäre das Auslesen der Daten mittels Viessdata und Optolink Kabel. Viessdata ist ein kostenloses Softwaretool, dass du dir runterladen kannst. Das Optolink Kabel ist leider recht teuer (ca. 70 Euro). Allerdings hast du mit diesem Tool auch die Möglichkeit, Daten über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen und dir den zeitlichen Verlauf in einer Grafik anzusehen.
Viele Grüße, Thomas
Danke, Thomas
Kurze Frage noch: die optolink Schnittstelle / ist die noch frei wenn man das LAN Modul vito...und eine H1 Erweiterung hat?
Und hat meine vitocom 200 die Schnittstelle serienmäßig?
Hallo Thomas,
es ist richtig, dass du über die OptoLink Schnittstelle auch eine Vitoconnect anschließen und damit die ViCare App nutzen kannst. Leider kann die ViCare App auch nur das anzeigen, was dir auch deine Heizung direkt anzeigt. Du hättest also nichts gewonnen 😞