Hallo an die Experten,
die neue 19 KW Anlage modulierte bisher runter auf 2,6 KW = 14% entsprechend Herstellerangabe.
Dann folgten 3,0 KW und seit einigen Tagen 3,8 KW als Minimum.
Eine Veränderung in der Systemkonfiguration 1503.0 Minimale Heizleistung ist ohne Wirkung.
Einstellun ist 15%....tiefster Wert ist nicht 5% sondern bei mir 7% in der Anzeige.
Bitte um einen Lösungsvorschlag.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das Baujahr der Therme sollte 2022 sein, wenn die 8. Ziffer der Seriennummer eine "2" ist.
Schau nochmal auf das Typenschild des Vitodens. Da steht noch die CE-0085- Nummer. Dahinter sollte dann "22" kommen.
Fehler F.980 ist eine völlig neue Thematik. Schließe bitte den vorhandenen Thread ab und mach einen neuen Thread auf.
Die Modulationsgrenze ist bei allen neuen Vitodensen der 200er Reihe 2,5 kW (bei Tv/Tr = 50/30 °C)
Durch Veränderung der Defaulteinstellung im Parameter 1503.0 (Minimale Heizleistung) lässt sich die untere Modulationsgrenze nicht zu kleineren Werten hin verschieben.
Was war denn in der Voreinstellung im Parameter 1503.0 eingetragen, 14% oder 13% ?
Was meinst du mit: "Dann folgten 3,0 KW und seit einigen Tagen 3,8 KW als Minimum."?
Danke!
Eintrag der Voreinstellung 1503.0 waren wohl 14%, bin nicht mehr ganz sicher.
2,5 kW (bei Tv/Tr = 50/30 °C)....was ist bitte TV/Tr?
Der Wert ging von 2,6 KW nach Wochen auf 3,0 KW und nach weiteren 1-2 Wochen auf min. 3,8 KW.
Zwischenzeitlich wurdr die Position des Temp.-Sensors vom Rücklauf auf den Zulauf korrigiert.
Bei der genauen Angabe der Mindestmodulation werden auch die zugrundeliegenden Vor- (Tv) und Rücklauftemperaturen (Tr) angegeben.
2,5 kW ist die Mindestmodulation der neuen Vitodens 200 bei einer Vorlauftemperatur von Tv = 50°C und einer Rücklauftemperatur von Tr = 30°C.
Mindestmodulation: Leistungsabgabe, bei der der Brenner gerade noch im Dauerbetrieb durchläuft. Werden über einen längeren Zeitraum kleinere Leistungen als die Mindestmodulation benötigt, geht der Brenner in den Ein-/Ausschaltbetrieb über. Das nennt man auch taktenden Betrieb.
Fall 1 - Mindestmodulation dauerhaft zu hoch
Wenn dein Vitodens 200W, B2HF, dauerhaft nur noch bis 3,8 kW (Modulation 20% bei 19 kW-Gerät) heruntermodulieren kann, ist er entweder nicht optimal eingestellt oder es liegt ein Fehler vor.
Versuch mal den Parameter 1503.0 (Mindestmodulation) auf 13% zu stellen, denn 2,5/19 = 13,15%.
Parametrierbar sind aber nur Ganzzahlen, also 13 (oder 14), nicht 13,15%.
Fall 2 - Mindestmodulation vorübergehend zu hoch
Gelegentlich, also zeitlich begrenzt, wird die Mindestmodulation automatisch angehoben. Das nennt sich "Sturmschaltung". Wenn draußen ein kräftiger Wind weht, entstehen Druckschwankungen im Abgasrohr, die die Flamme ausgehen lassen könnten. Deshalb wird die Mindestmodulation angehoben, von 2,5 kW auf z.B. 5 kW (je nach Windstärke), weil der Brenner bei höheren Leistungen stabiler läuft.
Die "Sturmschaltung" lässt sich nicht abstellen. Wenn es wieder windstill ist, sollte die Mindestmodulation wieder bei 2,5 kW liegen.
Fall 3: Mindestmodulation beim Starten des Brenners
Um einen sicheren Brennerstart zu erreichen, starten alle neuen Vitodens 200/300 mit ca. 11 kW Leistung. Diese hohe Leistung liegt aber nur 20 bis 30 s an. Danach moduliert der Brenner runter.
Danke für die ausführliche Erklärung!
Ich stelle die Mindestmodulation jetzt auf 13% und werde den Vorgang beobachten.
Vorab, es funktioniert jetzt mit der Modulation. Ich bin in 1% Schritten mit jeweiliger Bestätigung von 15% auf 7% gegangen ( 7% ist Ende, tiefer bis 5% wird nicht angenommen). Hierbei werden 14-14,2% angezeigt entsprechend 2,6KW. Der Start erfolgt bei ca.62KW. Die Therme wurde als neu im November 2023 installiert, Produktion wohl aus 2022, da im Display ablesbar ist: Rückstellung Brennerstarts ..Mai 2022.
Die Startleistung beträgt bei allen neuen Vitodens 2xx/3xx ca. 11 kW.
Da du eine 19 kW-Ausführung hast, entspricht das einer Startmodulation von ca. 11/19 = 0,579 = 58%.
Das Baujahr deines Vitodens ist in der Seriennummer enthalten. Wenn du das Baujahr wissen willst, dann betrachte die achte Ziffer der Seriennummer des Vitodens. Steht da eine "2", ist dein Vitodens aus 2022, steht da eine "3" ist er aus 2023.
Die Seriennummer des Vitodens steht oben auf dem Gehäuse, in der Nähe des Abgasrohrs.
Seriennummer gefunden: die 8. Ziffer ist eine 2 = 2022. Vi-Angabe der Modulation 2,6-19KW.
Evtl. Abweichungen zu Bj. 2023?
Der Fehler F.980 Erforderlicher Volumenstrom Warmwasser....trat wiederholt in Aständen vo 2-8 Tagen auf.
1101.2 Pumpe Warmwasser Solldrehzahl IST 65%...auf 70% erhöhen?
1100.2 Heizkessel Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb IST 65%.
Evtl. Luft in der Leitung? Entlüften mit dem Entlüftungsprogramm der Vitodens? Zuschalten wenn Warmwasser geheizt wird oder wenn die Anlage ruht?
Das Baujahr der Therme sollte 2022 sein, wenn die 8. Ziffer der Seriennummer eine "2" ist.
Schau nochmal auf das Typenschild des Vitodens. Da steht noch die CE-0085- Nummer. Dahinter sollte dann "22" kommen.
Fehler F.980 ist eine völlig neue Thematik. Schließe bitte den vorhandenen Thread ab und mach einen neuen Thread auf.
Alles klar, Typenschild steht CE-0085 22 .
Danke für die Unterstützung.