Wir haben eine Vitodens 300 mit 2 Heizkreisen. Der 2. Heizkreis ist für den Wintergarten und wird über einen Mischer mit einer weiteren Pumpe gesteuert. Ab und zu drückt der Mischer warmes Wasser mit ca. 30 Grad in den Heizkreis, obwohl der Heizkreis und die Pumpe ausgeschaltet sind. Gibt es dafür eine Lösung?
du meinst, dass der Mischerkreis warmes Wasser in den ungeregelten Heizkreis drückt oder umgekehrt? In jedem Fall sollte hier durch deinen Fachbetrieb die Funktion des Mischers überprüft werden.
Betrieb hat schon überprüft. Hat dann einige Wochen funktioniert, hat sich jetzt aber wieder verstellt. Fachbetrieb ist aber schon wieder beauftragt. Leider bringt der Mischer auch die Brennerregelung (Modulation) durcheinander
War nicht der Mischer. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur war zu gering. Fachbetrieb hat die Pumpenleistung heruntergeregelt. Jetzt funktioniert ed