Guten Tag

 

Mirola MB - 1871 SNr 751 8502 15263

 

1: Sporadischer undefinierter Ausfall , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset wieder einwandfrei

Fehler seit Jahren und ganz selten aufgetreten  , nach Kaminfegerbesuch Fehler plötzlich mehrfach am Tag

Fehler nach Jahren erkannt ==>  Zündelektrode läßt sich in der Keramikfassung hin & her bewegen , Elektrodenabstand sitmmt nicht mehr

 

2: Sporadischer undefinierte Ausfall bis Komplettausfall  , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset nicht an

==> alle 2 ..3 Jahre C2,2 µF Kapazität verloren ( ca 1,5F )

 

3: permanent abwechselnd blinkende LED rt & gn ( zwar lästig )  ==> Heizung läuft und regelt sauber

es kann vorkommen dass Anlage einige Tage so " perfekt"  läuft dann ohne ersichtlichen Grund

 

4: Parallel blinkende LED rt & gn ==> Heizung läuft regelt nicht richtig , schaltet immer zu schnell wieder ein ( kann dann vorkommen dass nach einiger Zeit die Anlage wieder im ( 3 ) Fehler läuft )

( Fehlverhalten erkannt per Datenrecorder RSG40 , Messwerte permanet aufgezeichnet   )

ALLES ausgemessen und überprüft was in den Anleitungen steht:

Kesselsensor ca 520R

Aussenfühler ca 520R ( zusätzlich die Leitungen von den Schraubklemmen bis zur LP geprüft & ok )

Druckwächter Funktion ok

Fernbedienung abgesteckt

( Manchmal hat geholfen den 1000µF in der Schaltuhr zu entladen )

Sifon umgebaut dass das Abwasser sich nicht aufstauen kann ( Sifon war auch Fehlerverursacher )

Wie bekommt man den Raum oberhalb Sifon gereinigt ?

 

Hab ich was übersehen oder hat irgendwer eine hilfreiche Idee wo ich noch suchen könnte

Danke