Guten Abend liebe Viessmann Community,
Unsere treue Heizung Mirola 1871 mit 18.8 kw macht mir zuletzt ein wenig Sorgen. Es flog die Sicherung am Sicherungskasten für die Heizung raus. Nachdem die Sicherung wieder aktiviert wurde konnte ich die Heizung zwar starten, sodass sie wieder Datum und Zeit anzeigte aber sie lief nicht an. Der Fachmann hat dann auf der Platine eine 14a Sicherung getauscht die hinüber war und siehe da, das gute Stück lief wieder wunderbar.
Leider ist dieser Erfolg immer nur für ca. 1-2 Tage vorhanden dann stelle ich fest dass die Heizung wider die Sicherung im Sicherungskasten ausgelöst hat, die auf der Platine allerdings noch nicht, sodass sie dann wieder ordentlich läuft bis wieder die Sicherung fliegt.
hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir ggf. helfen den Fehler zu finden es wäre eine große Hilfe und ich wäre über alle Maßen dankbar. Ich weiß das gute Stück ist schon in die Jahre gekommen aber aktuell käme ein Tausch für uns zur Unzeit…
herzlichen dank 😊
Guten Morgen in die Runde,
da man solche Threads ja nicht offen lassen sollte wollte ich nochmal Rückmeldung geben. Interessanterweise lief das gute Stück jetzt ca. 6 Wochen wir waren währenddessen auch viel weg. Allerdings fing sie dann an quasi im halbstündigen Takt die Hauptsicherung zu werfen. Das gaskombiventil fing auch an seltsame Geräusche zu machen wie eine Art Brummen einer kaputten Wicklung. Gestern wurde es getauscht und stand jetzt funktioniert alles wieder wunderbar ich hoffe es bleibt dabei. Herzlichen Dank an Heizing und Franky für die tatkräftige Unterstützung 😊👍🏻
Danke für die Rückmeldung. Dann lag ich ja mit meiner Vermutung richtig. Noch viele gute Jahre mit dem Mirola.
Hallöchen nochmal in die Runde. Mal ne dumme Frage: das kombiventil soll wahrscheinlich keine Geräusche machen wenn es nicht fördert oder? Das alte hat echt komische Geräusche zum Ende hin gemacht aber ich stelle fest, dass das neue ebenfalls ein ganz leises Summen von sich gibt. Wenn man den Stecker zieht ist es weg. Soll wahrscheinlich nicht so sein oder? Spräche das für ein fehlerhaftes Signal vom feuerungsautomat?
Fördert ist gut !!
Die Gaskombie.öffnet oder schließt nur. Gibt also höchstens Klack.
Wenn es zusätzlich summt,scheint sich ein Schwungkreis zu bilden Das kann auf einen nahenden Defekt der Gaskombi hindeuten, muss aber nicht.
Ob daraus ein Zusammenhang mit der Sicherung hergestellt werden kann,ist mindestens fraglich.
Und du meinst doch die Hauptsicherung im Haus ? Oder meinst die Feinsicherung am Kessel?
Moin mein lieber danke für die Antwort!
also es ist ein neues Ventil verbaut seit zwei Wochen dass allerdings aus einer funktionierenden demontieren Anlage stammt. Das alte Ventil hatte vorher ein wirklich auffälliges Geräusch im Sinne eines Pfeifen abgegeben, das neue hat allerdings wenn es nicht Gas fördert trotzdem eine Art leises Summen / Brummen.
wenn man den Stecker zieht vom Ventil ist das sofort weg. Auf dem Stecker liegt entsprechend Spannung an und ich vermute das soll so nicht sein oder? Dann wäre ja der feuerungsautomat wahrscheinlich ursächlich weil der gibt dem Ventil ja den Strom frei Oder?
Ah, hatte ich falsch verstanden. Ja, wenn der Brenner nicht läuft, sollte die Kombi stromlos sein.
Und ja, dafür ist der Feuerungsautomat zuständig.
Nach meinem Verständnis müsste im FA was durchgeschlagen sein. Die Fehlspannnung müsste weit unter der Ansprechschwelle des Relais liegen.
Besten Dank mein lieber!!!
Kann der feuerungsautomat auch der verantwortliche für meine wilden fliegenden diversen Sicherungen sein?
Ich hatte ja schon mal einen neuen drin der war allerdings von Siemens mit gleicher Kennzeichnung der hat allerdings gar nicht zünden wollen und ging auf Störung, wohlgemerkt mit dem alten gaskombiventil.
Es ist schon mysteriös aber die Technik ist jetzt auch nicht hochkomplex… vielleicht Ventil und feuerungsautomat beide hinüber? Oder kaputter feuerungsautomat killt langsam das Ventil durch Fehler?
Messe nach der Arbeit mal die Spannung du sagst die müsste dann niedrig sein?
dachte ehrlichgesagt mit dem neuen Ventil ist Ruhe…
Hattest nicht erwähnt, dass das Ventil aus einer alten Anlage stammt ? Wer weiss, ob es nicht schon im alten Kessel gesummt hat.
Darauf achtet kaum jemand, weil bestimmte Geräusche einfach normal sind.
Ob nun der FA für die Sicherungen verantwortlich ist, kann ich nicht beantworten. Man kann es nur vermuten, weil er ja auch etwas Spannung an Kontakte anlegt, welche nach meinem Dafürhalten stromlos sein müssten.
Hast den FA aus dem alten Kessel auch oder hattest nur die Kombi erstanden ?
Danke für die schnelle Antwort mein lieber! Ja Ventil ist aus einer funktionierenden Anlage der feuerungsautomat war von einem Ersatzteil Shop mit nem Jahr Garantie. Habe nochmal einen anderen bestellt von landis gyr und werde den mal ausprobieren. Mein aktueller alter hat trotz aller Probleme nie in Störung geschaltet nur Sicherungen fliegen oder Heizung geht.
Dein Einwand ist berechtigt man wird dann ja auch extra sensibel. Aber ich denke wie du und ein Verwandter von mir der Heizung macht aber sehr weit weg wohnt sieht es genauso das Teil sollte Stromlos sein… es wundert mich sehr weil nachdem es nun zehn Tage wieder störungsfrei ging war heut morgen wieder Sicherungen raus, natürlich als die Frau baden wollte…
werde zuhause mal den Stecker vom Ventil messen aber da das Geräusch sofort weg ist wenn er ab ist geh ich mit Sicherheit von anliegendem Strom aus.
Wünsche dir ein schönes und hoffentlich arbeitsfreies Wochenende!!!