Maximale Abgasleitungslänge

Sehr geehrte Viessmann Experten,

 

ich habe bezüglich der maximalen Abgasleitungslänge an einer Gas- Brennwertfeuerstätte Vitodens 200- W eine Frage.

Wie lange darf eine flexible Abgasleitung mit einem Durchmesser von 6cm sein, damit das Brennwertgerät noch einwandfrei funktioniert?

In Ihren Unterlagen ist nichts zu finden.

Vielen Dank für eine Antwort.

 

Mit freundlichen Grüßen

R. Sturm

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

der Viessmann Dokumentation zum Abgassystem entnehme ich eine maximale Länge von 18 Metern. Siehe Bild im Anhang.

 

Lothar Büttner

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

abgassystemlaengen.png
4 ANTWORTEN 4
Hallo Herr Sturm,

um Ihre Frage korrekt beantworten zu können, wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn Sie mir die Herstellernummer, oder die genaue Typenbezeichnung, inkl. der kW-Zahl Ihrer Anlage nennen würden. 🙂
Diese Angaben stehen oben auf der Haube der Anlage.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo, die Herstellernummer lautet: 7513684412280106
die Leistung ist mit 17,2 KW angegeben.
Gruß R. Sturm

Hallo,

der Viessmann Dokumentation zum Abgassystem entnehme ich eine maximale Länge von 18 Metern. Siehe Bild im Anhang.

 

Lothar Büttner

abgassystemlaengen.png

Hallo,

 

am besten ist einen specifieken KESA ALADIN rechnung zu machen.

 

dast ist immer richtig.