Hallo,
gerne würde ich gegen möglicher Legionellen einmal die Woche das Warmwasser auf eine Temperatur von 60°C erhitzen wollen.
Vitodens 300-W, S/N 7424 9722 0144 9108
Vitotronic 200 HO1B
Soweit ich nachlesen konnte, muß ich im Codierungsmenü 58:60 eingeben.
Unter 63 müsste ich 63:7 eingeben, wenn ich die Erhitzung einmal die Woche haben möchte, oder?
Beim 4. Zeitplan für WW habe ich Verständnisprobleme:
Z.Zt steht in der Einstellung des WW Zeitplans: 1. Mo - So 5:30-22:00 und unter 2.-4. steht nichts.
Kann ich hier den 2. und 3. Zeitplan leer lassen und nur einen Zeitwert z.B. von ca. einer halben Stunde im 4. Zeitplan eintragen?
Vielen Dank.
Gruß
Jan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jan,
das kannst du z.b. hier anschauen.
https://youtu.be/bfvjm6R3KAU?t=441
Kodierung 63 ist nur gültig, wenn dein Vitodens keinen Außentemperatur Sensor hat.
Hallo Jan,
das kannst du z.b. hier anschauen.
https://youtu.be/bfvjm6R3KAU?t=441
Kodierung 63 ist nur gültig, wenn dein Vitodens keinen Außentemperatur Sensor hat.
Wunderbar! Das ist tiptop erklärt! 😊 Vielen Dank