abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kontrolle hydraulischer Abgleich

Hallo zusammen,

unser Heizi des Vertrauens hat die notwendigen Daten für den Abgleich PC gestützt ermittelt und eingestellt (Optimus). Gerne würde ich die Durchflussmesser in den Etagenverteilern dahingehend noch einmal kontrollieren, da die Räume subjektiv unterschiedlich warm werden. Dazu muss die Anlage 100% Pumpenleistung bringen bzw. im VL ordentlich Druck aufbauen. Da die Vitodens 200-W im Spitzboden verbaut wurde und nicht ohne weiteres zugänglich ist, müsste ich den Druckaufbau über die dazugehörige App sicherstellen. Reicht an dieser Stelle einfach eine Erhöhung der Raumtemperatur aus oder muss ich direkt an der Anlage z. B. die untere Schwelle (E6 oder E7...?) zeitweise anheben?

Grüße

Cg

 

1 ANTWORT 1

Hallo GroCa01,

entweder stellst du die Anlage auf Schornsteinfegerbetrieb, dann musst du aber für ausreichend Wärmeabnahme sorgen oder du musst die Drehzahl über die Adressen E6 und E7 anheben.

E6 und E7 funktionieren aber nur, wenn kein Mischer angeschlossen ist.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren