Es handelt sich um eine Gasheizung in einem Mehrfamilienhaus mit Warmwasserversorgung
Kesseltyp CU3 VITO Crosal 300 Regelung VITO Tronic 200 Typ KW 2.
Beim Aufheizen des Warmwasserbehälters geht die Regelung in Vorrangschaltung (Mischer fährt für die Heizkörper zu und Umlaufpumpe geht aus). Nach dem Aufheizen des Warmwassers (ca. 20 Min.) geht die Heizungspumpe wieder an und weil die Heizkörper etwas abgekühlt sind, geht der Mischer bis auf 100 % ganz auf, um die Heizkörper so schnell als möglich wieder auf Normaltemperatur zu bringen und es entsteht schon ab ca. 50 % Mischeröffnung ein sehr unangenehmes, lautes sekündliches Klopfgeräusch im System, welches sich im gesamten Mehrfamilienhaus verteilt. Es dauert ca. 10 Minuten bis die Heizkörpertemperatur wieder in den Regelbereich kommt und der Mischer unter 50 % geht, dann hört das Klopfen auf.
Meine 1. Frage: Gibt es dafür eine Erklärung?
Meine 2. Frage: Kann man die Mischerstellung regelungstechnisch auf ca. 50 % variabel begrenzen, dann würde das Nachheizen der Heizkörper zwar etwas länger dauern, aber das Klopfgeräusch würde erst gar nicht entstehen.
Für eine hilfreiche Antwort im Voraus vielen Dank!
Kopfgeräusche in Heizungsleitungen haben ihre Ursache meist in hängenden Ventilen oder Mischern, die zu entsprechenden Druckimpulsen in der Leitung führen können.
Das Schwierige ist die Lokalisierung der Quelle...
Du kannst versuchen, über die Adresse C4 auf das Regelverhalten des Mischers Einfluss zu nehmen.
Vielen Dank, das dachte ich mir auch und habe alle Heizkörper-Ventile auf und zu gedreht, bin aber noch nicht wirklich weitergekommen. Es ist auch nicht auszuschließen, das es ein Problem mit dem Mischer gibt.
Das werde ich noch überprüfen lassen.
Vielen Dank, das ist ein guter Vorschlag, Wie kann ich den Wert abfragen und evtl. verändern?
Liebe Grüße