Wir haben eine Gasheizung Pufferspeicher (950 ltr.) Vitocell 100; Heizung Vitodens 200 und eine Frischwasserstation.
Vor ein paar Tagen hatten wir ein Unwetter, kurzzeitig war auch der Strom weg.
Seit gestern haben wir nun kein warmes Wasser mehr, Kessel Soll Temp. = 50,0 Grad; IST = 28 (bei 26 AT)
Im Fehlerspeicher haben wir den Fehlercode 0F
Die Anlage wurde im Juni 2014 zum ersten mal in Betrieb genommen
An was könnte das liegen?
Vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Franky schrieb:
Der Platinenfehler kann auch durch das Unwetter (Überspannung/Spannungsspitze) hervorgerufen worden sein. ...
Bei der Vitodens 200 W(vermute ich mal?) bedeutet der Fehler 0F , dass die Wartung ansteht. Eigentlich sollte sich der Fehler quittieren lassen können. Nach der Wartung dann auf die Codieradresse 24 wechseln und dort auf Null stellen.
Es wäre auch gut möglich, dass es durch den Stromausfall zu anderen ungewollten Umstellungen in den Codieradressen gab.Ich denke da vor allem in Richtung Pufferspeicherladung. Ich vermute mal, dass die Heizung auch über den Puffer läuft ?
Franky schrieb:
Der Platinenfehler kann auch durch das Unwetter (Überspannung/Spannungsspitze) hervorgerufen worden sein. ...