Hallo:
Es handelt sich um eine VITOGAS 300 GS3 Bj2003 für Erdgas E. Ich habe den Ionisationsstrom gemessen wenn der Hauptbrenner in Betrieb ist. Der gemessener Wert war ca. 29 micro-A, was ein guter Wert ist, denke ich.
Frage: Wie hoch soll der Ionisationsstrom sein wenn nur der Zündbrenner läuft?
Das eigentliche Problem ist das der Hauptbrenner ab und zu nicht einspringt und eine Störung (d1) angezeigt wird und ich den Ionisationsstrom beim Zündvorgangs messen möchte, bzw. wenn der Zündvorgang fehlschlägt.
Vielen Dank im voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Antwort. Hätte die Serviceanleitung genauer lesen sollen. Hab die jetzt gefunden.