Im Januar 2016 wurde bei mir im Haus eine Vitodens 200-W-Anlage eingebaut, inkl. Solarunterstützung zur Warmwasseraufbereitung. Im November 2016 zeigte die Anlage zunächst einen sehr hohen Solarertrag in kWh an, einige Zeit später erschien der Fehler 9E. Gleichzeitig lag der Druck der Anlage am Ausdehnungsgeäß bei unter 1 bar. Die Firma, die auch die Anlage installierte, reinigte daraufhin den Solarkreis und füllte neue Flüssigkeit ein. Der Anlagendruck am Ausdehnungsgefäß lag damals bei über 2,5 bar (höchster Punkt der Solaranlage bei ca. 9 m). Anschließend erschien der Fehler nicht mehr. Über den Sommer ging der Druck in Zeiten in denen nicht die Sonne schien auf rd. 1,8 bar zurück, sofern die Sonne schien lag er bei 2,3 bar. Seit Ende Oktober 2017 zeigt die Anlage nun täglich über 50 kWh an. Der Druck im Solarkreis liegt bei 1,8 bar, bei Sonneneintstrahlung weiter bei 2,3 bar. Eine Fehlermeldung ist bisher nicht erschienen, dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.
Als Laie ist mir das unerklärlich, zumal die Anlage vor einem Jahr neu befüllt und gereinigt wurde und nun, bis Herbst 2017 reibungslos funktionierte.
Was könnten hier die Ursachen sein?
Liefere gerne weitere Angabe nach, sofern benötigt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei Druckverlust ohne erkennbare Undichtigkeit zeichnet fast immer das Ausdehnungsgefäss verantwortlich. Vermutlich ist hier der Vordruck nicht korrekt. Es wäre aber auch gut möglich, dass es defekt ist. Und damit ausgetauscht werden muss. Erst recht, wenn mit Erwärmung ein deutlicher Druckanstieg zu verzeichnen ist.
Im Übrigen sollte der Ruhedruck in einer Solaranlage deutlich über 2 bar(2,5-2,8 bar) liegen. Die Flüssigkeit kocht dann nicht so schnell.
Bei Druckverlust ohne erkennbare Undichtigkeit zeichnet fast immer das Ausdehnungsgefäss verantwortlich. Vermutlich ist hier der Vordruck nicht korrekt. Es wäre aber auch gut möglich, dass es defekt ist. Und damit ausgetauscht werden muss. Erst recht, wenn mit Erwärmung ein deutlicher Druckanstieg zu verzeichnen ist.
Im Übrigen sollte der Ruhedruck in einer Solaranlage deutlich über 2 bar(2,5-2,8 bar) liegen. Die Flüssigkeit kocht dann nicht so schnell.
Hallo hoffi1701,
da kann ich mich @Franky nur anschließen.
Mich würde interessieren, was in der Codierung 2 bei den Codieradressen für die Bilanzierung eingestellt ist. Wie du dort hin gelangst, kannst du in den Auszügen der Serviceanleitung nachlesen, die ich angehängt habe.
Beste Grüße °jo
Hallo,
zunächst vielen Dank für die schnelle Hilfe!
In der Codierung ist für die Bilanzierung der Wert 0E:1 eingestellt.
Heute hatte ich sogar einen angezeigten Wert von 83,4 kWh.
Danke nochmals.
Gruß