abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hydraulik Umlauf

Hallo

zusammen lässt sich der hydraulikumlauf aus einer vitodens 200 B2ha19 in eine B2hb26 einbauen?

 

Aktuell wird nicht genügend Druck aufgebaut um die Fußbodenheizung zu betreiben die Heizkörper im Haus werden warm aber die Fußbodenheizung ca 100 m nur leicht warm. 

 

Morgens bei der Erzeugung von warmwasser im 160l werden die Heizkörper warm obwohl der heizbetrieb an der Anlage ausgeschaltet ist. 

 

Deswegen die Frage ob man aus einer B2ha etwas ausbauen könnte....

Vielen Dank für Antworten

4 ANTWORTEN 4

Grundsätzlich sind das zwei unterschiedliche Geräte und das würde vermutlich auch nichts an deinem Problem ändern.

Entweder müsstest du für beides eine einzelne Divicon einbauen oder den Volumenstrom zu den Heizkörpern zu drosseln.

 

Wenn du nämlich mehr als 1200l/h benötigst, dann müsstest du das ganze per Weiche entkoppeln.

Wurde hier im Aufbau etwas geändert oder gab es die Probleme schon immer?

 

Schon probiert die Leistung der Pumpe in der Regelung zu erhöhen?

Wir planen den Umbau der Hydraulikgruppe in der Hoffnung, dass dadurch das Wasser wieder normal sowohl in den Heizkreislauf als auch in den Warmwasserspeicher fließt. Mit unserer alten Heizungsanlage, einer BBS, hat das System einwandfrei funktioniert, obwohl nur eine Pumpe, eine Grundfos Alpha 2, eingebaut war.

Seit der Installation der neuen Viessmann-Anlage besteht jedoch ein Problem. Wir haben die Pumpenleistung auf 90 % erhöht, was jedoch keinen Erfolg gebracht hat. Um dieses Problem zu beheben, erwäge ich den Kauf einer gebrauchten B2HA-Anlage, da es anscheinend nicht möglich ist, das Magnetumschaltventil für die B2HB-Anlage einzeln zu erwerben

.

Das hat der shop geschrieben: das Umschaltventil alleine kann nicht getauscht werden...

Ihr Problem müsste aber mit Folgendem ET zu beheben sein:

 

7855348 Hydraulik Umlauf

 

Dies können Sie gerne unter folgendem link bestellen.:

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/hydraulik-umlauf-7855348/

 

Das Beschriebene Ersatzteil ist auf der Abbildung die Nummer 9 und beinhaltet die 1,3,6 und 10 .

B2HA - Zeichnung 

B2HB - Zeichnung 

 

Wenn du dir die Zeichnungen ansiehst, dann ist der Aufbau schon komplett anders.

Das Teil 7855348 ist auch das richtige Teil für die B2HB

Wenn dieses Teil defekt ist, dann würde der Tausch ja etwas bringen.

 

normal sowohl in den Heizkreislauf als auch in den Warmwasserspeicher fließt -> Heißt das hier durch das interne Umschaltventil gleichzeitig Wasser zum Warmwasserladung und zum Heizkreislauf geht?

Wenn ja mal überprüft, ob der Schrittmotor noch richtig fährt?

Top-Lösungsautoren