Heizungspumpe läuft ständig

Hallo zusammen,

unsere Heizung ist eine Vitodens WB3B013 mit der Regelung Vitotronic 200, installiert im Jahr 2006.

In der vergangenen Heizperiode sprang die Heizung des Öfteren nicht an, offensichtlich lag dies am Außentemperatursensor. Daraufhin habe ich diesen in der Steuerung abgeklemmt (X3). Dies führte (logischerweise) zu der ständigen Fehlermeldung „Außensensor 18“.

Seit geraumer Zeit läuft die Heizungspumpe durch, obwohl „Nur Warmwasser“ eingestellt ist; im Display ist das Symbol für Frostgefahr zu erkennen.        

Daraufhin habe ich den Außentemperatursensor wieder angeklemmt.

Leider hat sich dadurch nichts geändert.

1 ANTWORT 1

Hallo Flo78,

 

ohne Außentemperatursensor arbeitet die Anlage nach 0°C Außentemperatur.

Folglich befindet sie sich im Frostschutz und steuert permanent die Pumpe an.

Ich schlage vor, dass du einen neuen Außentemperatursensor installieren lässt.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 