Hallo, ich habe eine viessmann vitodens 100-w mit oben therm Modul.
Ich kriege die heizung nicht warm, es war ein Handwerker hier der mit dem Support telefoniert hat und es wurde ihm gesagt, nach langem erklären, wir benötigen ein neues open therm Modul. Nach 150 euro weniger, ist genau das gleiche problem vorhanden.
Heiztherme zeigt an 22grad Vorlauf soll. Oben therm zeigt an 10 Grad soll und einstellen kann ich den Vorlauf nur zwischen 20 und 22 Grad.
Ich brauche hilfe, wir frieren hier seit Monaten, den ganzen Winter.
Kann mir jemand helfen ?
PS. Heiztherme funktioniert lt. Handwerker einwandfrei, es ist wohl nur die Software.
Pumpe, Sensoren, etc. Alles funktionstüchtig.
Hi,
prüfe mal ob du das hier bei dir nachvollziehen kannst. Ggf. wurde hier ein fehlerhaftes Update
ausgerollt. Wenn dein Menü anderes ist, poste die Ser.Nr. der Therme für das Manual.
Gruß
Fiedel
Gib mal bitte die Seriennummer durch. Sie steht oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr. Die ersten acht Ziffern genügen.
Ich nehme an, du versuchst den Raumtemperatur-Sollwert zu verstellen. Eine direkte Verstellung der Vorlauftemperatur ist bei außentemperaturgeführter Vorlauftemperaturregelung nicht möglich.
Wie 10 Grad Soll zustande kommen bzw. was du damit meinst, ist auch unklar.
Hallo @mijab001
Anstatt die gewünschte Raumtemperatur einzustellen, haben Sie die maximale Temperatur des Kessels begrenzt.
Dies lässt sich nur durch einen Reset der Vitotrol 100-OT beheben.
Befolgen Sie für die Vitotrol-Einstellungen die Anweisungen im Anhang.
VG
Genau das selbe wie vorher. Kann nur zwischen 20 und 22 einstellen.
Hallo @mijab001
Nach dem Reset ist es notwendig, die Vitotrol auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und hier liegt der MAX-TEMP bei 80 Grad.
Im Anhang finden Sie auch eine Serviceanleitung.
7570692901399111
7570692901399111
Leider habe ich ein komplett anderes Menü. Werkseinstellung und reset habe ich schon öfter gemacht.
Ich habe eingestellt auf aussentemperaturregler. Raumtemperatur ist ja blöd neben der Therme im Keller montiert (vitotrol).
Der ist angeschlossen und funktioniert richtig. Die Angezeigten Werte stimmen überein mit der richtigen Temperatur. Falls Sie den aussentemperstursensor meinen.
Hallo @mijab001
Ja, wenn Vitotrol nicht im Referenzraum installiert ist, ist das Wettermanagement die einzige Option.
VG
Und was kann ich da machen? Das dee vorlauf wieder höher ist ? Wir frieren den ganzen Winter schon zuhause und selbst der Handwerker auf den wir lange gewartet haben, konnte trotz Hilfe des kundencenters keine Lösung finden. Selbst mit neuem vitotrol war das Problem unverändert. 150 euro mal wieder weg ohne Zweck plus Handwerker.
Ich denke, du wirst nicht drum herumkommen, dich mit der Bedienungs- und Serviceanleitung auseinanderzusetzen. divanc hat dir die Links zu den beiden Druckschriften oben eingestellt.
Dort sind die Einstellmöglichkeiten beschrieben. Das Studium ist etwas mühsam. Es wird dir aber möglicherweise nichts anderes übrig bleiben, sich damit zu beschäftigen, wenn du es warm haben willst.
Wie schon bekannt, macht der raumtemperaturgeführte Betrieb keinen Sinn, weil der open Therm nicht im Referenzraum sondern im Keller hängt.
Nach dem Reset und Rücksetzen auf Werkseinstellung muss der außentemperaturgeführte Betrieb (AT-Regler) eingestellt werden. Wie das geht, ist in der Serviceanleitung beschrieben.
Im außentemperaturgeführten Betrieb kann ein "Raumeinfluss" eingestellt werden. Dieser Raumeinfluss muss deaktiviert werden, weil die Kellertemperatur keinen Einfluss auf das Heizverhalten haben soll.
Ich vermute, wenn du den außentemperaturgeführten Betrieb aktiviert hast, wird der Heizbetrieb einsetzen, nicht optimiert natürlich, aber es dürfte dann zumindest warm werden.
Möglicherweise muss noch die passende Heizkennlinie ausgewählt werden. Das ist auf der S. 56 der Montage- und Serviceanleitung des Vitodens 100W, B1HC, B1KC beschrieben.
Gestern waren andere Handwerker wieder dran und die haben wieder mit der technikhotline von viessmann telefoniert. Nach 20 Minuten Einstellungen, wurde dann gesagt, dass die Platine wohl kaputt ist und eine neue bestellt werden muss. Mal sehen ob die 500 Euro Platine die Ursache ist. Der vitotrol war es ja nicht.
Hast du denn einen Außentemperaturfühler angeschlossen? Wenn ja, zeigt die Therme die
korrekte Außentemp im Display an? Wenn ja, müssen wir zuerst das opten Therm- Teil
abklemmen und die Brücke "D" an Kontakt 96 wieder einsetzen (siehe hier S.17).
Dann wärst du den "Hauptstörenfried" los und könntest normal witterungsgeführt heizen
(Siehe hier S. 14). Hast du den Sensor nicht, mache es dann wie auf S. 13 gezeigt - also ohne
open Therm Gerät, einfach eine passende Vorlauftemp einstellen.
Ich denke nicht, dass es an der Hauptplatine liegt wenn doch die Therme ansonsten normal
funktioniert und keine Fehler anzeigt. Die ziehen dir das Fell über die Ohren! 😉
Ok. Ich gebe das mal weiter. Ich weiß nur, die haben gestern versucht erstmal vorübergehend ohne opentherm zu arbeiten, hat aber nicht funktioniert. Ich weiß nur nicht ob sie die Brücke gemacht haben.
Problem ist, wir haben fussbodenheizung und heizkörper, und da heißt es, ohne opentherm wird es nicht funktionieren, da die als nächstes einen Mischer und so anschliessen wollen.
Hintergrund, derjenige der die Heizung eingebaut hat, war ein Fuscher und hat uns total verarscht. Keine Sicherheitsgruppen und alles andere nicht eingebaut. Habe jetzt schon 2000 Euro Schaden. Wasserspeicher kaputt gegangen. Keller unter Wasser usw.
Oh je - ein Grund mehr sich selbst einzufuchsen. Dann kannst du auch besser beurteilen, wer
gut ist und wer nur "rumpfuscht".
Traust du dich da gar nicht ran? Noch nie ne Lampe selbst angeklemmt oder was technisches
repariert? Bis hier ins Forum hast du es doch auch geschafft. Dazu muss man mit dem Computer/
Handy umgehen können.... Therme abschalten, das Ding abklemmen, die Brücke rein, einschalten,
Temperatur einstellen wie auf S. 13/14 Bedienheft???
Ja, bei Heizkörper/FBH Kombination ist ein Mischer schon sehr sinnvoll. Den Pfusch beseitigen lassen
ist auch richtig. Aber woher weißt du, dass die Firmen die du jetzt hast gut sind?
Lass die am besten erst immer sagen (bzw. Angebot schreiben) was die vor haben und poste das hier.
Damit umgehst du weitere grobe Fehlentscheidungen.
Hi.
Habe dies probiert. Mit Brücke an und Brücke aus. Mit opentherm und ohne. Mit aussentemperatur sensor ohne. Alle Varianten durch. In einem Szenario, konnte ich auf 35 Grad stellen, aber ohne das er geheizt hat. Das war alles leider nicht die Lösung. Schade.
Irgendeine andere Idee, ausser die Platine auszutauschen ?
Danke für die Zeit und Ideen.
... konnte ich auf 35 Grad stellen,...
Mach dann bitte mal ein Foto vom Display wie auf S. 14 Bedienungsanl. gezeigt.
Prüfe auch mal im SM ab S. 25 ob hier Heiz- oder Brennerleistung unsinnig niedrig reduziert
worden ist.
Wenn aber auch das normal aussieht - raus mit der Platine! Diese Therme ist so einfach gestrickt,
dass man auch nicht viel prüfen und auslesen kann.